 ■題名 : 集合住宅の食洗機用排水について
 ■名前 : どっすんこ
 ■日付 : 04/12/8(水) 16:17
 -------------------------------------------------------------------------
   最近集合住宅の床配管で、流し台系統50Aに食洗機(高温)排水25Aを接続ための
HTDV継手が出ていますが、分岐部が管芯より上で接続する継手があるそうな
のですがメーカー等お解りになられる方教えて下さい。
また、耐火被覆タイプはあるのでしょうか。。
合わせてご教授ください。。
                かしこ
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:集合住宅の食洗機用排水について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 04/12/8(水) 21:20  -------------------------------------------------------------------------
   >最近集合住宅の床配管で、流し台系統50Aに食洗機(高温)排水25Aを接続ための
>HTDV継手が出ていますが、分岐部が管芯より上で接続する継手があるそうな
>のですがメーカー等お解りになられる方教えて下さい。
>また、耐火被覆タイプはあるのでしょうか。。
>合わせてご教授ください。。
>                かしこ

↓の食洗機合流継ぎ手のことでは?
http://www2.aronkasei.co.jp/kanzai/newitem.html
今はこれのHTタイプがあります。
耐火二層管は無いので区画から1m離して使うしかないですね!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:集合住宅の食洗機用排水について  ■名前 : SOS  ■日付 : 04/12/8(水) 22:17  -------------------------------------------------------------------------
   便乗させてください
食洗機の排水管方法でHT管を使用しますが 

>↓の食洗機合流継ぎ手のことでは?
>http://www2.aronkasei.co.jp/kanzai/newitem.html
>今はこれのHTタイプがあります。

前からの疑問なんですがこの継手のボンドは正規にどの
タイプを使用するのでしょうか、異種管タイプのボンドは
あるのでしょうか、HTタイプの継手の方を使用しても
末端までHT配管を行うのでは無く 途中からVP又は
VU管との接続になります。今後安心して施工する為に
どなたか解りましたらお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:集合住宅の食洗機用排水について  ■名前 : masa  ■日付 : 04/12/9(木) 2:22  -------------------------------------------------------------------------
   一般的には、塩ビ管の異種管接続の場合は、HIVPと接続する場合はHIVP用接着材、HTVP接続の場合はHTVP用接着材の使用で問題は無いです。(心配ならメーカーに問い合わせてください)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:集合住宅の食洗機用排水について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/12/9(木) 5:16  -------------------------------------------------------------------------
   HTとVPを接続する時はHT用の接着剤を使用します。

HT用の接着剤をVPに使用するのは、問題がない。
VP用の接着剤をHTに使用すろは、NGです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:集合住宅の食洗機用排水について  ■名前 : SOS  ■日付 : 04/12/9(木) 21:41  -------------------------------------------------------------------------
   masaさま hatomoriさま 早速のレス有難う御座います
今までこの件に関しては 施工後長期間問題無く使用
していただく上で不安なところが有りましたが これからは
使用管種によりはっきりとした接着剤を使用して行こうと
思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:集合住宅の食洗機用排水について  ■名前 : どっすんこ  ■日付 : 04/12/9(木) 10:52  -------------------------------------------------------------------------
   >↓の食洗機合流継ぎ手のことでは?
>http://www2.aronkasei.co.jp/kanzai/newitem.html
>今はこれのHTタイプがあります。
>耐火二層管は無いので区画から1m離して使うしかないですね!

回答有難うございます。
アロン化成からでているのですね。
やはり、2層管はないのかぁ・・・
残念。。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:集合住宅の食洗機用排水について  ■名前 : bokuzyu  ■日付 : 04/12/10(金) 16:05  -------------------------------------------------------------------------
   >>↓の食洗機合流継ぎ手のことでは?
>>http://www2.aronkasei.co.jp/kanzai/newitem.html
>>今はこれのHTタイプがあります。
>>耐火二層管は無いので区画から1m離して使うしかないですね!
>
>回答有難うございます。
>アロン化成からでているのですね。
>やはり、2層管はないのかぁ・・・
>残念。。
フネンアクロスで耐火2層管HTタイプを作っています。