 ■題名 : 配管支持金物について
 ■名前 : 雲太
 ■日付 : 04/12/20(月) 10:59
 -------------------------------------------------------------------------
   機械室などで冷温水、冷却水配管などを共通支持金物(C-100*50等)で支持しようとしているのですが、鋼材のサイズの選定方法を教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管支持金物について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/12/21(火) 6:05  -------------------------------------------------------------------------
   >機械室などで冷温水、冷却水配管などを共通支持金物(C-100*50等)で支持しようとしているのですが、鋼材のサイズの選定方法を教えてください。
横引配管の自重支持材の選定は、建築設備耐震設計・施工指針に選定図表があります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管支持金物について  ■名前 : 元機械メーカー  ■日付 : 04/12/21(火) 11:58  -------------------------------------------------------------------------
   国土交通省の機械設備標準図にも架台の設計方法が掲載されています。
http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun/touitukijyun/m_hyoujyunzu03.pdf
PDFファイルなので注意して下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管支持金物について  ■名前 : 雲太  ■日付 : 04/12/21(火) 16:58  -------------------------------------------------------------------------
   親切な回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。