Page     616
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼配管に勾配をつける施工方法  びぎなH2 05/1/31(月) 10:33
   ┗Re:配管に勾配をつける施工方法  hatomori 05/1/31(月) 17:28
      ┗Re:配管に勾配をつける施工方法  びぎなH2 05/1/31(月) 22:14

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 配管に勾配をつける施工方法
 ■名前 : びぎなH2
 ■日付 : 05/1/31(月) 10:33
 -------------------------------------------------------------------------
   すみませんが、教えてください

配管の勾配は、どうやって施工するのでしょうか

(1)勾配のある横引き配管 と 立て配管との分岐接続

(2)勾配のついているドレねじ継ぎ手は、任意勾配で施工してよいのでしょうか
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管に勾配をつける施工方法  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/1/31(月) 17:28  -------------------------------------------------------------------------
   >(1)勾配のある横引き配管 と 立て配管との分岐接続
>
>(2)勾配のついているドレねじ継ぎ手は、任意勾配で施工してよいのでしょうか

(1)も排水管(VP)と考えてご返事します。
 排水用のDV継手には勾配がついています。 1°10’の勾配です。
故にすなおに配管すると1/50の勾配になります。

ドレネジ継手も同様です。

VP管ですと、少し無理をすれば、1/100の勾配でも配管可能ですが、鋼管を使う
ドレネジ継手はそのままの勾配(1/50)になりますから、施工、施工図作製時に
注意が必要です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:配管に勾配をつける施工方法  ■名前 : びぎなH2  ■日付 : 05/1/31(月) 22:14  -------------------------------------------------------------------------
   回答、ありがとうございます
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 616





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━