Page     623
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼A重油配管のねじ込み配管について  ドリドリ 05/2/4(金) 20:38
   ┗Re:A重油配管のねじ込み配管について  hatomori 05/2/6(日) 16:37
      ┗Re:A重油配管のねじ込み配管について  ドリドリ 05/2/7(月) 9:04

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : A重油配管のねじ込み配管について
 ■名前 : ドリドリ
 ■日付 : 05/2/4(金) 20:38
 -------------------------------------------------------------------------
   こんばんは。A重油配管について教えていただきたいのですが、黒管にねじ込み継手を使用しているのですが、シールテープのみの施工は可能でしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:A重油配管のねじ込み配管について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/2/6(日) 16:37  -------------------------------------------------------------------------
   なぜ、シールテープで施工すのですか。
普通はヘルメチック(油用)です。
シールテープのみでもとまるでしょうが、シールテープはあとで取り外す必要の
あるところのみに使用するようにされたらどうでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:A重油配管のねじ込み配管について  ■名前 : ドリドリ  ■日付 : 05/2/7(月) 9:04  -------------------------------------------------------------------------
   貴重なご意見ありがとうございます。
早速山王工業のG−Gというヘルメを使用したいと思います。
(ホームページの試験成績書で耐油性確認済み)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 623





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━