Page     625
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼美容室の給湯器  くろちゃん 05/2/2(水) 12:58
   ┣Re:美容室の給湯器  punpun@復活! 05/2/2(水) 16:42
   ┣Re:美容室の給湯器  hatomori 05/2/2(水) 17:08
   ┗Re:美容室の給湯器  くろちゃん 05/2/2(水) 18:57
      ┣Re:美容室の給湯器  ふくや 05/2/2(水) 21:05
      ┗Re:美容室の給湯器  ○ 05/2/7(月) 11:22

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 美容室の給湯器
 ■名前 : くろちゃん
 ■日付 : 05/2/2(水) 12:58
 -------------------------------------------------------------------------
   リニューアルオープンする美容室があるのですが、
洗髪器を2台から4台に増設することになりました。
今まではガス給湯器の16号が2台着いていたのですが、
このままですと洗髪器2台しか十分なお湯が出ません。
3台目を出すと出湯量が極端に落ちてしまいます。
変更するにあたって24号2台で大丈夫かと思うんですが
どうでしょうか?

あと、給湯配管は13mmでも大丈夫なんでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:美容室の給湯器  ■名前 : punpun@復活!  ■日付 : 05/2/2(水) 16:42  -------------------------------------------------------------------------
   ちょっとわかりにくい部分があるのですが、
今まで16号1台につき洗髪器1台だったのでしょうか?
文面からそう取れるのですが・・。


給湯配管の種類は銅管ですか?
侵食防止の意味合いも含まれますが、圧力損失が大きいので
13mmを引き回す事はあまりやりません 20mmで配管し、口元で
13mmへ口径変更するほうが望ましいと思います
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:美容室の給湯器  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/2/2(水) 17:08  -------------------------------------------------------------------------
   問題点
 1 ・既存  洗髪器1台に付 16号の容量
   ・改修後 洗髪器1台に付 12号の容量
      容量的には少し厳しいと思います。  が
    4台同時使用は少ないでしょうから、我慢できる範囲かもしれません。
 2 給湯器を並列に設置したときの問題
    小水量使用の場合、点火しない可能性があるのではないか。
    24号の点火最小水量を調べてください。
    それが3L/minだったら、6L/min流すまで点火しないのでは
    ないでしょうか。
 3 管径に関してはpunpunさんの意見に同じ
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:美容室の給湯器  ■名前 : くろちゃん  ■日付 : 05/2/2(水) 18:57  -------------------------------------------------------------------------
   皆さん、返事ありがとうございます。
最初に書いた文章ではわかりづらかったと思うので
もうちょっと詳しく書かせていただきます。

まず、今回の配管は他の設備屋さんが施工したので
詳しくはわからないのです。
皆さんがおっしゃるとおりの方法が常識的に考えても
いいと私も思うのですが・・・。
いかんせん、設計事務所さんから相談された時点で
床下配管施工後で床まで仕上がってましたから。
だいたい、昨日すでにオープンしてますしね・・・。
この件は後で問い合わせしてみます。

あと給湯器の号数の件なのですが、現在は16号を並列で付いてます。
私も4台同時使用はハッキリ言って無いとは思うんですが、
店長さんがそう言い張るもんで。
確かに24号2台でも厳しいですよね。
でも32号2台付けるまでもないかなぁとも思うんですよね。
点火最小水量については調べてみます。

もう1つ質問したいのですが、
給湯器を並列に付けた時に給湯配管をつないでますよね。
給湯器の出口に逆止付きのバルブが付いてるのはわかるのですが、
その先でつないだ所の間に付けてあるバルブは何なのでしょう?
あれもやっぱり逆止付きのバルブなんでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:美容室の給湯器  ■名前 : ふくや  ■日付 : 05/2/2(水) 21:05  -------------------------------------------------------------------------
     現場の配管状況がやや不明ですが。

>給湯器の出口に逆止付きのバルブが付いてるのはわかるのですが、

  給湯器への給水管には逆止弁付きバルブ、又は別個に設置します。
  給湯側は普通のバルブでは?

>その先でつないだ所の間に付けてあるバルブは何なのでしょう?

  給湯器の間にバルブを設置するとしたら
  どちらか故障した場合に片方を切り離して
  修理する為でしょうか?

  最初が洗面2台に給湯器2台ですから考え難いですが  
  循環式の給湯配管でしょうか?・・・って逆に質問になっちゃいました(笑)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:美容室の給湯器  ■名前 : ○  ■日付 : 05/2/7(月) 11:22  -------------------------------------------------------------------------
   横レスですが・・

>あと給湯器の号数の件なのですが、現在は16号を並列で付いてます。
>私も4台同時使用はハッキリ言って無いとは思うんですが、
>店長さんがそう言い張るもんで。
>確かに24号2台でも厳しいですよね。
>でも32号2台付けるまでもないかなぁとも思うんですよね。
>点火最小水量については調べてみます。

目安として、シャワー1箇所につき10号あればいいかと。
カランは1箇所につき5号程度かな・・

>もう1つ質問したいのですが、
>給湯器を並列に付けた時に給湯配管をつないでますよね。
>給湯器の出口に逆止付きのバルブが付いてるのはわかるのですが、
>その先でつないだ所の間に付けてあるバルブは何なのでしょう?
>あれもやっぱり逆止付きのバルブなんでしょうか?

水栓取替えに必要だとおもいますが。。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 625





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━