 ■題名 : 厨房角ダクト保温・断熱について(屋内隠蔽...
 ■名前 : おなか
 ■日付 : 05/1/27(木) 11:01
 -------------------------------------------------------------------------
    国土交通省仕様書(平成16年度版)で厨房角ダクトの保温・断熱を行う際には、一般的にグラスウールあるいはロックウールどちらを使うのでしょうか?。仕様書によると、厨房角ダクトについての保温の記載はありませんが(見落としているのでしょうか?)、仕様的には、「鋲+アルミガラスクロス化粧保温板25mm/40k+アルミガラスクロス粘着テープ」になるのでしょうか?。民間ではロックウールを使っていますが、役所仕事では後になって問題になる可能性があるため、ご存知のかたがいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房角ダクト保温・断熱について(屋内隠蔽...  ■名前 : choku  ■日付 : 05/1/27(木) 18:01  -------------------------------------------------------------------------
   設計図を確認し、役所の担当者に問題ないか確認してはどうでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房角ダクト保温・断熱について(屋内隠蔽...  ■名前 : おなか  ■日付 : 05/1/27(木) 20:49  -------------------------------------------------------------------------
   >設計図を確認し、役所の担当者に問題ないか確認してはどうでしょうか?

アドバイスありがとうございます。設計図の仕様書がない状態で施工に入るところでしたので、問題ないか確認してみます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房角ダクト保温・断熱について(屋内隠蔽...  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 05/2/7(月) 15:20  -------------------------------------------------------------------------
   厨房排気ダクトに関しては、消防署に問い合わせを行った方が確実です。
各自治体において「火災予防条例」を基準として構造について
明文化、若しくは口答指示を得られます。
通常においてはロックウールが一般的ですよね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:厨房角ダクト保温・断熱について(屋内隠蔽...  ■名前 : おなか  ■日付 : 05/2/10(木) 11:42  -------------------------------------------------------------------------
   >厨房排気ダクトに関しては、消防署に問い合わせを行った方が確実です。
>各自治体において「火災予防条例」を基準として構造について
>明文化、若しくは口答指示を得られます。
>通常においてはロックウールが一般的ですよね。

返答ありがとうございます。
消防署に問い合わせた結果、やはりロックウール50mmでした。
ありがとうございます。