Page     641
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼天埋FCVの風量  colors 05/2/14(月) 21:09
   ┗Re:天埋FCVの風量  おにぐん 05/2/15(火) 15:59

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 天埋FCVの風量
 ■名前 : colors
 ■日付 : 05/2/14(月) 21:09
 -------------------------------------------------------------------------
   天埋FCVの吹出風量が足りなく、改善したいのですが、吹出側ダクトに
中間ファンを取り付けるのは良いのでしょうか。
ちなみにFCVは540㎥/hで、吸込口はHS350□、吹出口はブリーズライン1800Lです。
(お客さまはエアカーテンのような感じを望んでいます。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天埋FCVの風量  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/2/15(火) 15:59  -------------------------------------------------------------------------
   >天埋FCVの吹出風量が足りなく、改善したいのですが、吹出側ダクトに
>中間ファンを取り付けるのは良いのでしょうか。
>ちなみにFCVは540㎥/hで、吸込口はHS350□、吹出口はブリーズライン1800Lです。
>(お客さまはエアカーテンのような感じを望んでいます。)

吹出風量が足りないというのは、機器の定格に対してでしょうか?
仕様部が文字化けしていますが、
ダクトの形状を検討しなおすとか出来ないものでしょうか?
ブリーズ用のボックスとダクトの取り合い部分で圧損が大きくなっていませんか?
途中のダクトで無理はありませんか?

中間ファンを設けるにしても、ダクトを手直しするのでしょうから
ダクトだけの手直しで済んだほうが お互い安上がりなのでは?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 641





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━