 ▼サイクロトロン室内の空調設備!  トリックスター 05/2/15(火) 23:21
   ┣Re:サイクロトロン室内の空調設備!  choku 05/2/17(木) 1:32
   ┗Re:サイクロトロン室内の空調設備!  こてつ 05/2/18(金) 11:22

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : サイクロトロン室内の空調設備!
 ■名前 : トリックスター
 ■日付 : 05/2/15(火) 23:21
 -------------------------------------------------------------------------
   病院の現場に現在常駐しています!
早速の質問ですが当現場にはサイクロトロン室と言う部屋があります
サイクロトロン室の空調設備工事に関しての注意点
特に換気設備に関しての施工についてのアドバイス宜しくお願いします!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:サイクロトロン室内の空調設備!  ■名前 : choku  ■日付 : 05/2/17(木) 1:32  -------------------------------------------------------------------------
   RIの専門業者さんが設計・申請をしていると思いますので、そちらに確認したほうがいいと思います。私の担当した現場では、産業科学さんという会社でやっていました。でも結局、薬を作る施設が近くに出来るとの事でサイクロトロンは中止になりました。設計では、天カセのエアコンとPET関連の部屋と同程度の給排気が入っていたと思います。あまり参考にならなくてすみません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:サイクロトロン室内の空調設備!  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/2/18(金) 11:22  -------------------------------------------------------------------------
   サイクロトロンの規模により適用法令が異なります。
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(RI数量告示)第二条により1cm線量当量率600ナノシーベルト毎時を超える場合、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(障防法)が適用されます。それ以下の場合、医療法施行規則が該当法令でしょうか。
(小生RI施設は経験していますが病院はよく知りません)

換気設備としては、加速器施設の場合基本的に空気汚染はないので普通のダクトで特に問題ありません。
加速器のエネルギーが強大な場合は空気の放射化がおこり気密ダクトが必要となってきますが、それはごくまれです。なお、この場合塵埃の放射化対策として排気フィルタを設置することもあります。(排気フィルタについては放射化の有無にかかわらず設置している場合もあります。)

また、障防法適用の場合は排気口に放射線モニターを設置しますが、医療法施行規則適用の場合はそういう規定はないようです。

空調設備も加速器施設の場合は通常のものと変わりません。加速器のエネルギーが強大な場合部材劣化(特に塩ビ系)がありますが、耐放射線性の部材は対応できないので通常は壊れたら交換することで対応します。

また貫通部の遮蔽対策はいずれの場合も検討が必要となってきます。

ほとんど設計上の考え方の内容ですが、参考になったでしょうか。