Page     648
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼電動式減圧弁について  のらしろ 05/2/21(月) 20:06
   ┗Re:電動式減圧弁について  おにぐん 05/2/21(月) 20:40

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電動式減圧弁について
 ■名前 : のらしろ
 ■日付 : 05/2/21(月) 20:06
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、某メーカーの研究所の改修工事に常駐している物です。
蒸気の制御弁に質問があります。
今回、空気式の制御弁を改修する事になり、電子式に制御を行う計画を立てています。施主からの要請により電空式は認めないといわれました。(空気源が研究用と共用しているので今回の工事で空調とは切り離したいとの事、新たに空調制御用に空気源は設けないとの事です。)
当然の事ながら電子式のみでの制御が出来ない事は重々承知しています。
社内の方に相談した所、電動式減圧弁があるので使ってはどうかと話がありました。
初めて聞く物でカタログは見たのですが正直ピンときません。
恐れ入りますが御教授の程をよろしくお願いします。

今回、TLV社のカタログを取り寄せました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電動式減圧弁について  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/2/21(月) 20:40  -------------------------------------------------------------------------
   >。
>初めて聞く物でカタログは見たのですが正直ピンときません。
>恐れ入りますが御教授の程をよろしくお願いします。
>
>今回、TLV社のカタログを取り寄せました。

TLVのSTEAMハンドブックを見ました。
単に、電動アクチュエータがついているだけのように思います。
もちろん 減圧弁二次側には、検出部を設置しないといけないでしょうが。
検出部を電子式にすればよいと思います。
調節計もTLVで作っているようですから、セットで使用するほうが
メーカーとの話もしやすいでしょうね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 648





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━