Page     665
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼病院の換気回数  マルコ 05/3/2(水) 10:53
   ┗Re:病院の換気回数  punpun 05/3/2(水) 11:08
      ┗Re:病院の換気回数  マルコ 05/3/2(水) 12:26

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 病院の換気回数
 ■名前 : マルコ
 ■日付 : 05/3/2(水) 10:53
 -------------------------------------------------------------------------
   先日、病院のお施主さんから、内科診察室の換気が少ないので、どうにかしてくれという要望があり、困っています。現在ついている天井扇を風量の多いものに変えればいいのかかどうか。又、そのときの換気の量はどようにだせばいいのか。わかる方教えてくださいい。ちなみにお医者さんは、インフルエンザの患者が多くて、1人診察後に窓を開けたいぐらいだと言っていたみたいです。(その部屋は窓無)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:病院の換気回数  ■名前 : punpun  ■日付 : 05/3/2(水) 11:08  -------------------------------------------------------------------------
   その場所の推奨される換気量はわかりませんが、
単純に天井扇を換気量の多いものに交換すればいいものではありません
換気量の多いものになるとダクト径が大きくなります
ダクト工事が必要になりますよね
また、換気扇の静圧も考慮しないと思うほど風量はアップしません
まずやる事は現在の換気量の測定と
その設備が正常に稼動しているか確認する事が先決です
(シロッコファンの羽の汚れ、排気フードの目詰まり、FDの作動)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:病院の換気回数  ■名前 : マルコ  ■日付 : 05/3/2(水) 12:26  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。
早速調べてみます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 665





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━