Page     680
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼エアコンドレンの配管方法(鋼管)  colors 05/3/8(火) 16:37
   ┣Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管)  punpun 05/3/8(火) 18:50
   ┃  ┗Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管)  colors 05/3/8(火) 20:28
   ┃     ┗Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管)  おにぐん 05/3/8(火) 22:08
   ┃        ┗Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管)  ジャイアン 05/3/9(水) 10:25
   ┗Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管)  おにぐん 05/3/8(火) 20:00

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : エアコンドレンの配管方法(鋼管)
 ■名前 : colors
 ■日付 : 05/3/8(火) 16:37
 -------------------------------------------------------------------------
   エアコンドレンを白管で配管する現場があるのですが、
継手はやはりドレネジ継手を使ったほうが良いのでしょうか。
ドレネジを使った場合、機器取出部はどのように施工したら良いのでしょうか。
やったことが無いので、どなたか御教授お願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管)  ■名前 : punpun  ■日付 : 05/3/8(火) 18:50  -------------------------------------------------------------------------
   適材適所、ドレネジ継手は排水用継手、
通常使用する継手は圧力のかかった流体の継手
つまり給水ほかの用途で使うものです
ドレネジ継手を使う理由は継手の内部を見ればわかると思います

機器との接続ですが、
機器から出ている部分はPACにおいては非金属ですから
継手で変換しなければいけません
横引きでそれをやるのはお勧めしません
となると縦管でということになります
縦管ってシャフトの縦管のことではありませんよ
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管)  ■名前 : colors  ■日付 : 05/3/8(火) 20:28  -------------------------------------------------------------------------
   >適材適所、ドレネジ継手は排水用継手、
>通常使用する継手は圧力のかかった流体の継手
>つまり給水ほかの用途で使うものです
>ドレネジ継手を使う理由は継手の内部を見ればわかると思います
>
>機器との接続ですが、
>機器から出ている部分はPACにおいては非金属ですから
>継手で変換しなければいけません
>横引きでそれをやるのはお勧めしません
>となると縦管でということになります
>縦管ってシャフトの縦管のことではありませんよ
         
          25SGP
____________   ____↓__________
|     |  |        |
|     |  |←変換(VP→SGP) |
|  PAC  |____|        ○←メイン管(ドレネジ30TY)
|__________|

こんな感じでしょうか?

過去ログ見ました。なんか話がずれてますけどLAは
駄目という結論でしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管)  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/3/8(火) 22:08  -------------------------------------------------------------------------
   >
>過去ログ見ました。なんか話がずれてますけどLAは
>駄目という結論でしょう。

すいません。

>ドレネジを使った場合、機器取出部はどのように施工したら良いのでしょうか。
>やったことが無いので、どなたか御教授お願いします。
↑ こちらに掛けるべきだったかも。(接続部の話が多少出ているとおもったのですが。・・・いまいちだっかですね。)

ちなみに

          25SGP       ↓の方が納め易いと思います。
____________   ____↓__________
|     |  |        |
|     |  |        | ←変換(VP→SGP)・・・バルソケ+レジューサ
|  PAC  |____|        ○←メイン管(ドレネジ30TY)
|__________|
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管)  ■名前 : ジャイアン  ■日付 : 05/3/9(水) 10:25  -------------------------------------------------------------------------
   機器の接続についてですが最近私はVPの代わりに断熱ドレンホースという
物を使用しています。

参考までに(因○電工製)
http://www.inaba-denko.com/jpn/products/drain/dsh/index.htm
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管)  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/3/8(火) 20:00  -------------------------------------------------------------------------
   >エアコンドレンを白管で配管する現場があるのですが、
>継手はやはりドレネジ継手を使ったほうが良いのでしょうか。
・・・過去ログ tree_524.htm 参照(ヒントになると思います。)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 680





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━