 ■題名 : 給湯配管について
 ■名前 : アーチ
 ■日付 : 05/9/21(水) 11:10
 -------------------------------------------------------------------------
   サヤ工法で給水配管と給湯配管が交差する場合、給湯配管を下方にする理由は何故でか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/9/21(水) 21:22  -------------------------------------------------------------------------
   樹脂管なら必ず給湯を下にする必要はないですよ。
単純に銅管時代の流れを引き継いでいるだけ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : 冷蔵庫屋さん  ■日付 : 05/9/21(水) 22:08  -------------------------------------------------------------------------
   >樹脂管なら必ず給湯を下にする必要はないですよ。
>単純に銅管時代の流れを引き継いでいるだけ。

樹脂管は、エアの抜けがよくて多少の上がり下がりは大丈夫らしいですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/9/21(水) 22:21  -------------------------------------------------------------------------
   >樹脂管は、エアの抜けがよくて多少の上がり下がりは大丈夫らしいですね。

エルボを使うわけじゃないですからね。
銅管もエアよりも乱流による孔食の方が問題だったと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯配管について  ■名前 : アーチ  ■日付 : 05/9/22(木) 9:12  -------------------------------------------------------------------------
   >樹脂管なら必ず給湯を下にする必要はないですよ。
>単純に銅管時代の流れを引き継いでいるだけ。

固定観念が強く、必ず下方と思い込んでいました。
支障ないとのこと。有難うございました。