 ■題名 : 消火設備の補給水槽設置義務について
 ■名前 : つよぽん
 ■日付 : 05/9/28(水) 15:51
 -------------------------------------------------------------------------
   消火設備で設置する補給水槽のことで質問なのですが
今回の仕事の積算用の図面をもらったら設置しないようになっています。
補給水槽を設置しないのは初めてなのですが
補給水槽を設置するor設置しないの基準を知っている方みえませんか?
よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火設備の補給水槽設置義務について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/9/28(水) 17:03  -------------------------------------------------------------------------
   何の消火設備でしょう?
例えば条例の連結送水管とした場合、消防本部によって完全にバラバラです。
15階で乾式もあれば、7階で湿式もある。
湿式でも、配管内に充水さえしていればよいところもあれば、
給水管サイズとタンク容量まで決めているところもある。
基準は消防本部毎にあるので仕事先の消防本部に確認するしかないのでは?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火設備の補給水槽設置義務について  ■名前 : つよぽん  ■日付 : 05/9/29(木) 8:29  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。
一度消防本部に問い合わせしてみます。
ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火設備の補給水槽設置義務について  ■名前 : K2  ■日付 : 05/9/29(木) 12:25  -------------------------------------------------------------------------
   例えばスプリンクラー設備であっても、ジョッキポンプ(補助加圧ポンプ)により、下からでも補給ができる場合には、屋上に設置する消火用の補給水槽は不要とすることができます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火設備の補給水槽設置義務について  ■名前 : つよぽん  ■日付 : 05/9/29(木) 16:01  -------------------------------------------------------------------------
   今回の工事は屋内消火栓を3階建ての倉庫に設置する工事です。
1階に2ケ2階に3ケ3階に3ケ設置です。
屋内消火栓だけですが、補給水槽は無しでいいんですかね??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火設備の補給水槽設置義務について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/9/29(木) 18:01  -------------------------------------------------------------------------
   過去ログにあります。補給水槽→充水槽 ですよね。
  ↓
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_450.htm

補給水槽→呼水槽なら、消火水槽が消火ポンプと同じフロアにあって消火水槽の水位が消火ポンプより高い位置にあれば呼水槽は必要ありません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火設備の補給水槽設置義務について  ■名前 : K2  ■日付 : 05/9/29(木) 22:22  -------------------------------------------------------------------------
   こてつさんの言うように、ポンプの呼水槽のことですか?
それとも配管充水用の補給水槽ですか?

消火水槽の上に消火栓ポンプがある場合を考えると、
先ほど言ったように充水用補助加圧ポンプがあればいいですが、
なければ、補給水槽は屋上に必要になります。
もし屋上に消火水槽(タンク)があり、その下部の消火栓ポンプがあり、
下方向に押し出し流れで、消火栓に供給するなら、補給水槽は消火水槽と兼用できます。
乾式が認められているならば、話は別ですが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火設備の補給水槽設置義務について  ■名前 : つよぽん  ■日付 : 05/9/30(金) 8:56  -------------------------------------------------------------------------
   呼水槽ではありません。
ユニット式ポンプですのでポンプ自体にせっちされています。
今回の件は配管充水用のことです。
消火水槽は一階というか、裏庭にポンプ室付の物を設置します。
この場合、設計が乾式ということですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火設備の補給水槽設置義務について  ■名前 : CAPE0  ■日付 : 05/9/30(金) 12:49  -------------------------------------------------------------------------
   工場の消火栓で、複数の建物を1つの補給水槽でまかなったことはありますが・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火設備の補給水槽設置義務について  ■名前 : 1年生  ■日付 : 05/10/16(日) 18:40  -------------------------------------------------------------------------
   寒冷地だと、凍結の恐れから乾式が認められるケースが多いと思います。
以外だと、殆どの消防署では湿式にしろって場合が多いと思います。
所轄の消防署に確認するのが一番だと思います。
設計時点で確認申請を行っていているので、再確認が一番では?