Page     925
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼共住区画の貫通!?  オーノーA 05/11/7(月) 18:27
   ┗Re:共住区画の貫通!?  どんちゃん 05/11/8(火) 9:08
      ┗Re:共住区画の貫通!?  オーノーA 05/11/8(火) 10:21

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 共住区画の貫通!?
 ■名前 : オーノーA
 ■日付 : 05/11/7(月) 18:27
 -------------------------------------------------------------------------
   共住区画の貫通で、コンクリートスラブ内CD配管での施工について、消防署より
異議を唱えられています。貫通前後の管端処理や打ち込み長さの制約を言われたことはありますが、打ち込み配管自体が駄目とは・・・。電線については、通知文書がありますが、給水・給湯については無いようで。どっかに何か良い文言が載って
ないでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共住区画の貫通!?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/11/8(火) 9:08  -------------------------------------------------------------------------
   給水・給湯を打ち込みですか?
特例上逃げ道は無いと思いますよ。
立ち上げ部分をハツって防火キット埋め込むしかないのでは?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共住区画の貫通!?  ■名前 : オーノーA  ■日付 : 05/11/8(火) 10:21  -------------------------------------------------------------------------
   早速のアドバイス、ありがとうございました。
防火キット案も考えたのですが、評定工法上まずいかと・・・。
参考にさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 925





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━