Page     928
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼電気温水器の循環配管ポンプ  星の水道 05/11/9(水) 18:55
   ┗Re:電気温水器の循環配管ポンプ  デンスイ 05/11/9(水) 20:03
      ┗Re:電気温水器の循環配管ポンプ  星の水道 05/11/9(水) 21:24
         ┗Re:電気温水器の循環配管ポンプ  デンスイ 05/11/10(木) 7:38
            ┗Re:電気温水器の循環配管ポンプ  星の水道 05/11/10(木) 19:27
               ┗Re:よかったですね!  デンスイ 05/11/11(金) 8:25

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電気温水器の循環配管ポンプ
 ■名前 : 星の水道
 ■日付 : 05/11/9(水) 18:55
 -------------------------------------------------------------------------
   循環配管内に泥水が入りこんだらしく
お湯はりしたら濁ったみずがでる。
循環配管洗浄(リモコン)、お湯はりしたら解消したが
また濁った湯がでると施主さんから連絡。
循環配管に泥があるのか循環ポンプにフィルターとかあるのか?
循環配管の構造もわからないし、どう対処していいかこまってます。
風呂の循環口フィルターは、詰まってません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器の循環配管ポンプ  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 05/11/9(水) 20:03  -------------------------------------------------------------------------
   循環配管は途中は土中埋設になってませんか?
もし、そうだとするとどこかで漏れてる?

配管の圧力テストを勧めます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器の循環配管ポンプ  ■名前 : 星の水道  ■日付 : 05/11/9(水) 21:24  -------------------------------------------------------------------------
   循環配管は途中は土中埋設になってます。
試運転の時泥水が出た時、土中配管のもれを修理したのですが、
ほかに漏れがあるかもしれませんね。
配管の圧力テストはしてないので、やろうと思いますが、
循環配管の圧力テストは、どうやるの?
もし、漏れてなければなにが?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器の循環配管ポンプ  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 05/11/10(木) 7:38  -------------------------------------------------------------------------
   そういう経過があるなら、圧力テストを
するまでもなく、漏れているでしょう。

新しく配管することを考えられた方が
よろしいかろうと思います。

土中埋設部分が掘り出せるのでしたら
掘り出して見る方が手っ取り早いと思います。

テストは循環金具を外して、何かゴム栓をして
温水器側から(勿論配管を外して)エアー圧力を掛けて
みれば・・・・

いずれにしても二人掛かりの方が楽だと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電気温水器の循環配管ポンプ  ■名前 : 星の水道  ■日付 : 05/11/10(木) 19:27  -------------------------------------------------------------------------
   デンスイさんの言うとうり、土中埋設部分がもれてました。
新しい配管にして解決しました。
ありがとうごさいました。
今度から圧力テストをします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:よかったですね!  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 05/11/11(金) 8:25  -------------------------------------------------------------------------
   無事解決してよかったですね。!
めったに無いことですが、気をつけたいものですね。

ちなみに私はいつでもエアー圧力テストができるように
ボッシュの充電バッテリー式エアーポンプを携行しています。
大きさもインパクトドライバーぐらいですから、かさばりません。

ちょっと漏れが無いかどうか確認したい時には便利です。
勿論イナバのテストプラグも一緒に車に載ってます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 928





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━