 ■題名 : 無音に近い蒸気トラップは?
 ■名前 : 浪漫
 ■日付 : 05/11/8(火) 20:09
 -------------------------------------------------------------------------
   ぜひ皆様のお知恵をお借りしたく書かせて頂きます。

マンションの現場で蒸気による熱交換組込のストレージタンク(貯湯槽)が
ペントハウスにあります。

最上階の住人より夜間に音が聞こえるとのクレームが入りました。

現場確認したところ 末端蒸気トラップ(ディスク型)の作動音でした。
ディスク型は還水を吐出時に内部で何かにディスクが当たるらしく
カチカチ音がします。極力躯体と縁を切っているのですが、躯体伝播を
止められません。

ありがちなのですが最上階はVIPなので無下にできません。
そこで蒸気トラップからの発生音を極力なくすには
一体どのようにすればいいのか で悩んでおります。

こんなのを使った や こんな工夫で音が止まった など
お聞かせ下さい よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無音に近い蒸気トラップは?  ■名前 : ちゃこりん  ■日付 : 05/11/8(火) 21:19  -------------------------------------------------------------------------
   バケット型の蒸気トラップは、いかがですか?(間違っているかもしれませんが)
コポコポ音程度は、しますが・・・。やっぱり無音は、難しいと思います。

カチカチ音の正体って蒸気ハンマーでは?
もしくは、ドレン量に対してトラップの容量が合ってないとか・・・
設備全体が分からないので適当な事を言っているかもしれませんが御容赦下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無音に近い蒸気トラップは?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/11/8(火) 21:25  -------------------------------------------------------------------------
   蒸気無知のワタシから、
漫画でいいから図をアップすると回答が得られやすいかも
しれません
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無音に近い蒸気トラップは?  ■名前 : ちゃこりん  ■日付 : 05/11/9(水) 7:58  -------------------------------------------------------------------------
   >蒸気無知のワタシから、
>漫画でいいから図をアップすると回答が得られやすいかも
>しれません

そうですね、言葉だけじゃ各々の捉え方でかわりますよね?
ということで、浪漫さん、よろしくお願いします。
僕は、図をアップさせる方法分からないし・・・

あと、バケット型じゃなくてフロート型の間違いでした。(恥)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無音に近い蒸気トラップは?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/11/9(水) 13:14  -------------------------------------------------------------------------
   >僕は、図をアップさせる方法分からないし・・・


フォト会議室にアップできます
画像ファイル.jpgなどを指定してアップロードしますが
ファイル容量に制限があるので注意が必要です
あまり小さな画像だと何も読めません
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無音に近い蒸気トラップは?  ■名前 : ちゃこりん  ■日付 : 05/11/10(木) 12:39  -------------------------------------------------------------------------
   なるほど!

でも、PC知識が財布の中身より乏しいので・・・(泣)
もっと勉強しますですはい(汗)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無音に近い蒸気トラップは?  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/11/9(水) 6:26  -------------------------------------------------------------------------
   >現場確認したところ 末端蒸気トラップ(ディスク型)の作動音でした。
>ディスク型は還水を吐出時に内部で何かにディスクが当たるらしく
>カチカチ音がします。
デイスクが弁本体に当たる音だと推察します。
フロート式が良いのではないでしょうか。
トラップメーカーに相談してみてください。

 PS: Steinさんを最近お見受けしませんね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無音に近い蒸気トラップは?  ■名前 : ちゃこりん  ■日付 : 05/11/9(水) 7:53  -------------------------------------------------------------------------
   >デイスクが弁本体に当たる音だと推察します。
>フロート式が良いのではないでしょうか。

そうだ!フロート式ですよね。
バケット型なんてレスつけてしまいました(恥)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無音に近い蒸気トラップは?  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/11/9(水) 11:43  -------------------------------------------------------------------------
   オリフィス形スチームトラップというのがあります。
可動部がないので騒音対策にも有効だと思います。
(騒音値が出ていないので詳細不明です。メーカーに聞いてみてはいかが)
 ↓
http://www.eco-dyne.com/steam-trap.htm

また、排出音の低減にはサイレンサもあります。
 ↓
http://www.fushiman.co.jp/trap04.html

・ディスクトラップの様な排出音の大きいスチームトラップの出口側に取付けて使用
・騒音が15〜20dB低下
とあります。
(訂正して再投稿しました)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:無音に近い蒸気トラップは?  ■名前 : 飛び入り  ■日付 : 05/11/28(月) 13:50  -------------------------------------------------------------------------
   ずいぶん前のスレに飛び入りで申し訳ありませんが、
蒸気トラップには、バケット式、フロート式、ディスク式、
温調式等々さまざまな形式があります。
すなわち、万能のトラップがなく、用途により使い分けが
必要とも言えます。

作動音が静かなことから選定すると、温調式、フロート式、
バケット式が優れています。ディスク式は作動音を静かに
するのは無理です。

オリフィスタイプは、ドレン発生状況に合わせた固定小穴から
絶えず排出しますので、ドレン発生量が安定しているときには
非常に経済的ですが、その変動には対応できません。