Page     948
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼クロスコネクション???  シャークス利夫 05/11/30(水) 9:56
   ┣Re:クロスコネクション???  北品川庄司 05/11/30(水) 22:54
   ┣Re:クロスコネクション???  hatomori 05/12/1(木) 8:10
   ┣Re:クロスコネクション???  sho 05/12/1(木) 18:39
   ┗Re:クロスコネクション???  水もれこーすけ 05/12/3(土) 21:25

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : クロスコネクション???
 ■名前 : シャークス利夫
 ■日付 : 05/11/30(水) 9:56
 -------------------------------------------------------------------------
   給湯機の接続に対して、疑問を持ったので投稿させていただきます。
2F建ての木造の家に太陽ヒーター(設置高さは約7m)と減圧式の灯油給湯機が設置しています。
三方弁により1つは水道から減圧弁を通過して機器に入り、もう1つは
太陽ヒーターから下りてくる熱い湯が機器の給水接続口にそのまま入るよう制御してます。
「三方弁と減圧弁が壊れたら、水道の方に太陽ヒーターの水が入りクロスコネクションになるので
水道用バルブを逆止付へ交換したほういいのでは・・」と思ったのですが、経験が浅いのでちょっと心配に
なって投稿させていただきました。
太陽ヒーター内の水もクロスコネクションの対象となるのでしょうか??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クロスコネクション???  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 05/11/30(水) 22:54  -------------------------------------------------------------------------
   クロスコネクションって何ですか?
それが答えです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クロスコネクション???  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/12/1(木) 8:10  -------------------------------------------------------------------------
   私方の水道局では太陽熱(集熱器)ヒーター使用時の配管要領図を15例
示していますが、どれにも該当しません。(許可されない)

一般家庭などで使用する場合は、単独に給湯配管するのが一番利用価値が
あるのではないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クロスコネクション???  ■名前 : sho  ■日付 : 05/12/1(木) 18:39  -------------------------------------------------------------------------
   私の地域でも三方弁での接続はよく見られます。実際、施主の希望でしたことあります。やっぱ、だめなんですかね? 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クロスコネクション???  ■名前 : 水もれこーすけ  ■日付 : 05/12/3(土) 21:25  -------------------------------------------------------------------------
   >太陽ヒーター内の水もクロスコネクションの対象となるのでしょうか??
→太陽ヒーターの中はボールタップでいったん縁がきれてますよね?
ということは、水道をシスターン方式にしないと三方弁で処理するにしても
クロスコネクションになると思いますよ。ただ蓄熱パネルだけが上に乗ってるタイプだと話が変わります。仕様を見ないと分からないです。
 経験上思ってるんですが、ソーラー対応の給湯機って傷むのが結構早くないですか?気のせいでしょうか?家の中からリモコンやバルブで切り替えができるという理由で設置してあるのを時々見かけるんですが、機器の取替え時やリフォームの関連のときにややこしいというか面倒くさいです。簡単に移設できないし・・
 おっしゃっているようなケースでは、私の場合、機器の二次側で各お湯を三方弁にしています。お客様に切替を外でしていただくため面倒をおかけするのですが、あとあとを考えると、私以外の誰かがメンテナンスするにしても分かりやすいですから。おまけに普通の給湯機のほうが取り替えるにしても安いでしょ!?
 中途半端な回答でスミマセン!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 948





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━