 ■題名 : ラインポンプの選定について
 ■名前 : 川久保
 ■日付 : 06/1/6(金) 13:36
 -------------------------------------------------------------------------
   設備屋になり4月で1年が過ぎようとしていますが、今回、初めて冷温水で冷暖房する現場を担当する事になり、設計図の見直しで自分なりに参考書等調べているつもりなのですがいまいちラインポンプの選定方法でピンと来る計算が見つかりません。揚程については何とか調べたつのりなのですが、ポンプの吐き出し水量とは?何から算定するのでしょうか?放熱器の水量?それとも放熱器の水量+配管内の水量全ての事なのでしょうか?
配管系統は全てファンコイルで密閉回路、暖房は真空ヒーター、冷房は空冷チラーが熱源です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ラインポンプの選定について  ■名前 : 川久保  ■日付 : 06/1/6(金) 15:18  -------------------------------------------------------------------------
   それともうひとつ、ラインポンプの取り付け箇所はボイラ押し込みor放熱器押し込みどっちが正解ですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ラインポンプの選定について  ■名前 : jun  ■日付 : 06/1/6(金) 16:52  -------------------------------------------------------------------------
   ポンプの流量は、負荷容量(熱量)によっておのずと決まってきます。
流量×温度差=負荷(熱量)
上記により
流量=負荷/温度差となります。
水の比熱=1.0kcal/Kg・℃
冷房時の冷水温度差は通常(IN 7℃ OUT12℃=5deg)
基本的なことですので、しっかり勉強してください。(単位を含め)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ラインポンプの選定について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/1/6(金) 16:44  -------------------------------------------------------------------------
   きつい言い方になるかもしれませんが、皆さんチョットあきれてレスが付かない
のかもしれません。
水量については、あえて答えを書きません。 もう一度考えてみてください。
ただ、あなたが書いておられることは両方とも間違いです。
 ヒント(ファンコイルの水量が何を意味しているのかよくわかりませんが)
    熱負荷に関係ありといっておきます。

ポンプの設置位置は原則として、冷凍機は押込み側、ボイラーは吸込み側に
なるように設けるのが一般的です。(配管系統を書いて圧力分布がどうなるか
考えてみてください)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ラインポンプの選定について  ■名前 : 川久保  ■日付 : 06/1/6(金) 16:58  -------------------------------------------------------------------------
   きついご返答ありがとうございます。恥ずかしながらそもそもの理屈自体あまり分からなくて・・・すいません。もう少し勉強してみます。それと「冷凍機の押し込み」とは放熱器側(ファンコン)に押し込み、「ボイラーは吸込み」とはボイラーに吸込み側という意味ですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ラインポンプの選定について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/1/6(金) 17:57  -------------------------------------------------------------------------
   ボイラーの場合で示します。
 ボイラー → ポンプ → ファンコイル → 密閉膨張タンク → ボイラー
となります。

1年あまり、現場を中心に仕事をしてこられたのだと、思います。
現場も大切ですが、設計手法(基礎知識)を勉強されることも大切です。
設計図は完璧なものではありませんので、基礎知識がないと間違った
ままで施工してしまい、トラブルになりかねません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ラインポンプの選定について  ■名前 : 川久保  ■日付 : 06/1/6(金) 18:05  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございました。この1年、現場の納まり、工程中心の業務で設備についての基礎知識を憶えないままにしてきたようです。今後は両方のプロとなれるように日々精進していきます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ラインポンプの選定について  ■名前 : かじゃま  ■日付 : 06/1/8(日) 22:41  -------------------------------------------------------------------------
   お恥ずかしながら、私が一年目の時なんてもっとひどかったと思います。
ポンプの選定どころか、配管のサイズ等も何も考えずに設計図通りやっていました。
一年目でこのように悩めるのは、いいことだと思いますよ。
私も全然未熟者ですが、頑張っていい技術屋になりましょうね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ラインポンプの選定について  ■名前 : jun  ■日付 : 06/1/6(金) 16:58  -------------------------------------------------------------------------
   >きつい言い方になるかもしれませんが、皆さんチョットあきれてレスが付かない
>のかもしれません。
おっしゃる通りです。