Page     986
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼結露対策(天埋型のエアコン)について  ベジ 06/1/24(火) 9:13
   ┣Re:結露対策(天埋型のエアコン)について  北品川庄司 06/1/24(火) 11:22
   ┃  ┗すいません。説明不足でした・・  ベジ 06/1/24(火) 12:02
   ┃     ┣Re:すいません。説明不足でした・・  北品川庄司 06/1/24(火) 12:36
   ┃     ┗Re:すいません。説明不足でした・・  りゅぅ 06/1/30(月) 16:29
   ┗Re:結露対策(天埋型のエアコン)について  hint300 06/1/30(月) 23:43

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 結露対策(天埋型のエアコン)について
 ■名前 : ベジ
 ■日付 : 06/1/24(火) 9:13
 -------------------------------------------------------------------------
   外気の出入りが激しく入り口の近くにある店舗の厨房に天埋型のエアコンでスポット空調してます。吹出口が結露して水が垂れます。施工の段階で対処方法はどんな事がありますか?当然設定温度を上げるとかはなしで。結露防止型の制気口は効果あるんでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:結露対策(天埋型のエアコン)について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/1/24(火) 11:22  -------------------------------------------------------------------------
   スポット空調ってスポットエアコンを使っているのに
制気口を使っているのですか?
オプションのスポットノズルとか
樹脂製(?塩ビ製?)のものであれば若干改善されると思いますが、
根本的な解決は難しいような・・。

吹き出し温度を上げる事ができれば(風量を上げる)改善されますが
パッケージされた製品でしょうから難しいかな、
スポットエアコンって機器に高速タップありませんでしたっけ?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : すいません。説明不足でした・・  ■名前 : ベジ  ■日付 : 06/1/24(火) 12:02  -------------------------------------------------------------------------
   普通の天埋ダクト接続型のパッケージエアコンでダクト施工ののち制気口をパンパールーバーを使って、作業箇所に冷風を送ってるって意味のスポット空調です。(スポット空調とは言わないかな・・)
次回からの対処としては樹脂製を使うくらいしかないんですかね。
店舗への出入り口は複数あるため外気の浸入が激しいって事への対処方はないんでしょうか・・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:すいません。説明不足でした・・  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/1/24(火) 12:36  -------------------------------------------------------------------------
   ダクトの取り回し、を確認して
風量不足になっていないか確認しましょう
また、このタイプだとたいてい高速タップがあります
こっちへ切り替えましょう

根本的な対策にはなりませんが
やる価値はあると思います
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:すいません。説明不足でした・・  ■名前 : りゅぅ  ■日付 : 06/1/30(月) 16:29  -------------------------------------------------------------------------
   良い解決策ではないですが、以前同じようなことがありまして、
パンカルーバーに結露防止材を塗布しました。結露はしますが、滴下するまでは
至りませんでしたが、ご想像の通り、パンカールーバーの動きは非常に悪くなりました。
冬場はOA取り入れ口も結露しますし、厨房は難しいですよね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:結露対策(天埋型のエアコン)について  ■名前 : hint300  ■日付 : 06/1/30(月) 23:43  -------------------------------------------------------------------------
   電熱ヒータ組み込み型吹き出し口の効果はかなりなものでしたヨ!
手打ち実演そばやさんの食堂で実証したことがあります。

少々高価であって、注文してからの特注製作だった記憶があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 986





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━