Page    1104
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼消火ポンプのフート弁  しょ−ぼい設備士 05/9/1(木) 16:52
   ┣Re:消火ポンプのフート弁  noa 05/9/1(木) 22:20
   ┃  ┣Re:消火ポンプのフート弁  ペーパー消防設備士 05/9/1(木) 22:59
   ┃  ┃  ┗Re:消火ポンプのフート弁  しょ−ぼい設備士 05/9/2(金) 9:20
   ┃  ┗Re:消火ポンプのフート弁  しょ−ぼい設備士 05/9/2(金) 9:22
   ┗話を変えていいですか?  gaia 05/9/3(土) 21:34
      ┗Re:話を変えていいですか?(さらに話を変えてしまいました)  K2 05/9/4(日) 2:01

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 消火ポンプのフート弁
 ■名前 : しょ−ぼい設備士
 ■日付 : 05/9/1(木) 16:52
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは、教えてください、
消火ポンプの揚程計算においてフート弁の配管抵抗はいくらでみたら良いのでしょうか?
エルボや仕切弁の換算長の資料はあるのですが、フート弁の資料がどーしても探せません、逆止弁と同じって話もあるし アングル弁と同じって話もあるし 
署の人も担当によって違うみたいだし、、、
メーカーに聞いたら抵抗はないって言うし、、、
困っています、よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火ポンプのフート弁  ■名前 : noa  ■日付 : 05/9/1(木) 22:20  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

フート弁の抵抗がないなんて言うメーカーはどこなのでしょう?
結構大きいものだと思います。
手持ちの資料にあれば良いのですが、、、
フート弁はストレーナ付きの逆止弁ですので、逆止弁+αですかね?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火ポンプのフート弁  ■名前 : ペーパー消防設備士  ■日付 : 05/9/1(木) 22:59  -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。ペーパー消防設備士と申します。
フート弁の単位損失は同径の逆止弁と同じで問題ないと思います。
これまで相当数の届けを出してきましたが全てOKでした。
また、放水試験のデータ的にもなんら問題は起きていません。
ま、圧力計の読みの誤差程度の影響も無いかもしれませんが・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火ポンプのフート弁  ■名前 : しょ−ぼい設備士  ■日付 : 05/9/2(金) 9:20  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます、やはり今回の消防署の担当の人が正しかったよーですね、
逆止弁で計算することにします、それにしてもメーカーさんで承認図にでも明記してくれたらいいですよね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火ポンプのフート弁  ■名前 : しょ−ぼい設備士  ■日付 : 05/9/2(金) 9:22  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます、
メーカーといっても営業所の担当の人でした、、、ことば足らずですみません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 話を変えていいですか?  ■名前 : gaia  ■日付 : 05/9/3(土) 21:34  -------------------------------------------------------------------------
   皆さんは消火ポンプのサクション側の配管及びフート弁に何を使用してますか?

私は配管は外面ライニング鋼管(内管白ガス)
フート弁なんですが、最近デベロッパー及びゼネコンよりSUSを使えと言われSUSを使ってます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:話を変えていいですか?(さらに話を変えてしまいました)  ■名前 : K2  ■日付 : 05/9/4(日) 2:01  -------------------------------------------------------------------------
   ちょっと脱線しますが、最近まだ特定メーカーですが、ステンレス鋼管が連結送水管にも認められたとのことです。

連結送水管は70m以上の高さだと、ブースタポンプが必要ですが、東京の場合はスプリンクラー設備の有無によりますが、それより低い建物でもブースタが必要になります。(ホースノズルの必要圧力が高いため)

ステンレス鋼管の使用で限界どれくらいまでブースタ無しでいけるのか楽しみですね。施工的にもSGP-SCH40より随分軽いでしょう。配管と工費のコスト比較をやってみましたが、今のところ鋼管より高めです。ブースタの限界点の高さのビルでメリットがありそうです。

あとは、特定メーカーだけでなく、一般メーカーにも普及することを期待しています。
特定メーカーはこちらです。
http://members.jcom.home.ne.jp/tanaka1/works/ds/news0208_01.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1104





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━