Page    1139
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ループ通気管の目的を教えて下さい。  衛生は苦手 05/9/27(火) 18:16
   ┣Re:ループ通気管の目的を教えて下さい。  まめ 05/9/27(火) 21:34
   ┗通気管も腐食することがあります!  hint300 05/10/3(月) 22:43

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ループ通気管の目的を教えて下さい。
 ■名前 : 衛生は苦手
 ■日付 : 05/9/27(火) 18:16
 -------------------------------------------------------------------------
   ループ通気管は最上流の器具排水管の接続部直後の下流でとるとなっていますが、
なぜその位置なのでしょうか? 最上流器具の上流側では駄目なのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ループ通気管の目的を教えて下さい。  ■名前 : まめ  ■日付 : 05/9/27(火) 21:34  -------------------------------------------------------------------------
   >ループ通気管は最上流の器具排水管の接続部直後の下流でとるとなっていますが、
>なぜその位置なのでしょうか? 最上流器具の上流側では駄目なのでしょうか?

なぜ?どうして?
それは、あなたの努力が足りないからですよ!
知ろうとしている問題があるのに、結局他力本願・・・
進歩しませんよ!?
まずは、自分で本を買って調べる!これが一番大事ですよ。
頑張ってください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 通気管も腐食することがあります!  ■名前 : hint300  ■日付 : 05/10/3(月) 22:43  -------------------------------------------------------------------------
   こんんちは!
 お尋ねの答えにはなっていませんが、男子小便器配管の伸長通気管は腐食することがありますよ。ベントキャップ付近のエルボに孔あきました。管材はSGPでした。その建物は竣工後およそ15年位でしょうか?階数は13です。

 また竣工後およそ20年過ぎの建物ですが、やはり男子小便器の横引き配管にスケールが詰まって断面積が半分ぐらいになったこともありました。そのときの管材は、おもいだせないのですが・・・・・

 ついでですが、やはり男子小便器配管ですが、節水をあまりまじめにやり過ぎると配管内に体毛による毛玉が残ることがある、という話も聞いています。
ドンドン経験なさってください!
                 http://www17.ocn.ne.jp/~taa16430/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1139





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━