 ■題名 : 直列ユニットとTV端子は違うのでしょうか...
 ■名前 : かかし96
 ■日付 : 05/9/27(火) 11:46
 -------------------------------------------------------------------------
   直列ユニットとTV端子は違うのでしょう?
違いがあるのなら、ご教授ください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:直列ユニットとTV端子は違うのでしょうか...  ■名前 : noa  ■日付 : 05/9/27(火) 12:39  -------------------------------------------------------------------------
   noaです。

どういう状況でこの質問が出てくるのでしょうか?
背景をお聞かせ下さい。

違いと言うなら
 魚   鯛
 野菜  きゅうり
 肉   牛肉
こんな感じでしょうか? 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:直列ユニットとTV端子は違うのでしょうか...  ■名前 : Sub  ■日付 : 05/9/27(火) 12:58  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちわ−

公共建築設備工事標準図によると
 −◎− :1端子形直列ユニット   傍記Rは終端抵抗器付
 −◎  :1端子形テレビ端子
となっています。

TVアンテナ類が繋がっているテレビ共聴機器が直列ユニット
上記以外の目的(カメラ・モニタ等)がテレビ端子(Rは付かない)
と解釈してます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ありがとうございました  ■名前 : かかし96  ■日付 : 05/9/28(水) 8:29  -------------------------------------------------------------------------
   >こんにちわ−
>
>公共建築設備工事標準図によると
> −◎− :1端子形直列ユニット   傍記Rは終端抵抗器付
> −◎  :1端子形テレビ端子
>となっています。
>
>TVアンテナ類が繋がっているテレビ共聴機器が直列ユニット
>上記以外の目的(カメラ・モニタ等)がテレビ端子(Rは付かない)
>と解釈してます。
私もsubさんと同じように理解してましたが、ある本に「直列方式で使用する直列ユニットと、分岐分配方式で使用するテレビ端子がある」と書いてあったものですから気になって質問させていただきました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ありがとうございました  ■名前 : Sub  ■日付 : 05/9/28(水) 12:03  -------------------------------------------------------------------------
   ごめん。ちょっと気になったもので調べてみました
標準図より通信43・44参考しました。

−◎には2種類あります(端末機器として理解してください)
結合損出(約11db) のものが直列ユニット(7F−R)
結合損出(約0.5db)のものがテレビ端子 (7F)

分岐分配方式の場合:少しでも損出を出さないためにテレビ端子を使用します。
(分岐分配方式とは端末のみの回路構成なのかな)

直列方式の場合:7F−7には結合損出があるため(無いものがない)、
端末機器においても損出のあるもの(7F−R)を使用します。
端末部に損出が少ないテレビ端子を使用すると、端末だけがレベルが上
がってLV調整が難しくなる。
特殊条件で端末だけが同軸ケーブル等で10db落ちるような遠距離にある場合
では、テレビ端子を用いればいいかもしれませんねw
おかげさんで勉強になりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ありがとうございました  ■名前 : かかし96  ■日付 : 05/9/28(水) 16:35  -------------------------------------------------------------------------
   こちらこそ何度もありがとうございました。
大変参考になりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:直列ユニットとTV端子は違うのでしょうか...  ■名前 : haiho  ■日付 : 05/10/8(土) 18:55  -------------------------------------------------------------------------
   >TVアンテナ類が繋がっているテレビ共聴機器が直列ユニット
>上記以外の目的(カメラ・モニタ等)がテレビ端子(Rは付かない)
>と解釈してます。


気になったので・・・

CATVでインターネット対応の場合、フィルタ付テレビ端子で
設計する場合があるので、上記の解釈では説明出来ません。
単純に直列ユニットが送り配線で使用する場合、
それ以外がテレビ端子ではないでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:直列ユニットとTV端子は違うのでしょうか...  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/10/9(日) 8:28  -------------------------------------------------------------------------
   >CATVでインターネット対応の場合、フィルタ付テレビ端子で
>設計する場合があるので、上記の解釈では説明出来ません。
>単純に直列ユニットが送り配線で使用する場合、
>それ以外がテレビ端子ではないでしょうか?

その通りの解釈で良いと思いますよ。