Page    1165
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼摩擦係数λを教えてください。  CAD嬢 05/10/21(金) 18:24
   ┗Re:摩擦係数λを教えてください。  masa 05/10/21(金) 23:57
      ┗Re:摩擦係数λを教えてください。  CAD嬢 05/10/26(水) 10:14

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 摩擦係数λを教えてください。
 ■名前 : CAD嬢
 ■日付 : 05/10/21(金) 18:24
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして。

硬質塩化ビニル管の摩擦係数「λ」を教えて下さい。
エアーの抵抗値を求める為です。
便覧が手元にないので、分かりません。

初心者の為、分からない事だらけで困ってます。
どなたか教えて下さい。

宜しくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:摩擦係数λを教えてください。  ■名前 : masa  ■日付 : 05/10/21(金) 23:57  -------------------------------------------------------------------------
   λはムーディー線図から読み取るしかないので、管内風速や塩ビ管の口径がわからないと誰も答えられないと思います。
単純に直管ダクトの摩擦損失を求めたいのであれば、亜鉛鉄板ダクトの摩擦損失の0.92(風速5m/s)〜0.85(風速10m/s)程度と考えて問題ありません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:摩擦係数λを教えてください。  ■名前 : CAD嬢  ■日付 : 05/10/26(水) 10:14  -------------------------------------------------------------------------
   ご返答ありがとうございます。
助かりました。

初心者なもので、何から調べ始めればいいのかも分からず・・・。
これからは、落ち着いて調べてから投稿することにします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1165





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━