 ■題名 : MRI機械室の換気と空調について
 ■名前 : てつくん
 ■日付 : 05/11/7(月) 10:54
 -------------------------------------------------------------------------
   MRI機械室の換気方式及び換気回数を教えてください。また、空調は、パッケージエアコンの中温パッケージにした方がよいのでしょうか。それとも、恒温恒湿
パッケージで考えてほうがよいのでしょうか。ちなみに温度、湿度条件は、18〜
26℃、湿度35〜65%です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:MRI機械室の換気と空調について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/11/8(火) 11:33  -------------------------------------------------------------------------
   「病院空調設備の設計・管理指針 HEAS02 2004」というのがあるようですので、
こちらに問合せして入手されては。
http://heaj.org/heaj-inspection/HEAJ_inspection.htm
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:MRI機械室の換気と空調について  ■名前 : てつくん  ■日付 : 05/11/9(水) 20:12  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。確認してみます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:MRI機械室の換気と空調について  ■名前 : kure555  ■日付 : 05/11/11(金) 16:15  -------------------------------------------------------------------------
   基本的には中温空調でなく、一般の冷専のインバーターエアコンで対応している事が多いようです。
ただしここ数年湿度に対する要求は厳しくなってきています。
それでも医療メーカーに言わせると通常のPACを2台設置する事で対応できると言われることが多いです。(2台のPACを違う温度で設定することにより、温度むらを無くすらしい)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:MRI機械室の換気と空調について  ■名前 : てつくん  ■日付 : 05/11/14(月) 8:59  -------------------------------------------------------------------------
   >有難う御座います。確かに周りからも標準パッケージにしているような事を聞き
ますが、中間期での冷房、暖房、機器発熱がない場合などを考えて、湿度35〜65%
と明記されると、冷房で運転でも加冷却、再熱をして湿度を安定させるため、加湿が必要になるような気がいたします。
でも、パッケージメーカーでは、冷房時の加湿は、できませんと記載してあります。困ったものです。
頂いた件については、確かにPACを2台設置した方がよいと思われます。PACの故障でも1台が運転していれば室内温度があがらないし。
本当に、湿度要求というものに関しては頭を悩まされます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:MRI機械室の換気と空調について  ■名前 : kure555  ■日付 : 05/11/15(火) 11:55  -------------------------------------------------------------------------
   湿度の条件というのは多湿を嫌うのであり、冷房時の加湿は必要ないのではないでしょうか。確かに機器によっては静電気を嫌い湿度条件を厳しくすることもありますが、主にPC等が主でありMRI機械室での加湿は必要ないと思いますよ。
いずれにしても医療メーカーによって冷却方法も違うので、メーカーとの打ち合わせが必要です。