 ▼ライブハウスの空調選定  コーヒーブラック 06/1/24(火) 19:10
   ┣Re:ライブハウスの空調選定  北品川庄司 06/1/24(火) 19:45
   ┃  ┗Re:ライブハウスの空調負荷?  コーヒーブラック 06/1/24(火) 21:00
   ┃     ┗Re:ライブハウスの空調負荷?  北品川庄司 06/1/24(火) 22:50
   ┗Re:ライブハウスの空調選定  kkawa 06/1/27(金) 23:22

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ライブハウスの空調選定
 ■名前 : コーヒーブラック
 ■日付 : 06/1/24(火) 19:10
 -------------------------------------------------------------------------
   失礼します。

ライブハウスの箱の中は異様な熱気と湿度(汗ダクの人、機器、演出照明等で)
になると思いますが、
空調選定などはどうすればいいでしょうか?
換気も重要ですね?実経験上、酸欠になりそうなライブハウスもたまにありました。
ライブハウスの設計にあたり参考になるサイトや文献などございましたら、教えてください。
よろしくおねがいいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ライブハウスの空調選定  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/1/24(火) 19:45  -------------------------------------------------------------------------
   単純に答えがあるようなサイトや文献などはまず無いでしょう。
空調選定とありますが
負荷計算のことを言っているのでしょうか?
それと換気量計算のことでしょうか?

井上宇一先生の空気調和ハンドブックにそれらを導き出す
ネタがありますがそのまま回答になっているわけではありません
また、建築基準法やいわゆる消防法にも気をくばらなければいけません
空調の選定にあたり空調の方式も検討する必要があるでしょう
おのおのの長所、短所を検討し、トータルでどれが現状に見合ったものを選定します 

換気は換気量を計算すればそれでおしまいではありません
ダクトの損失計算、機器の選定、機器のおさまり、
電気容量の検討などいろいろあります
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ライブハウスの空調負荷?  ■名前 : コーヒーブラック  ■日付 : 06/1/24(火) 21:00  -------------------------------------------------------------------------
   御回答有り難うございます。

建築基準法や消防法はもちろん網羅しております。


約140m2程度のライブハウスという特殊な空間では
だいたい冷房能力何キロ必要で何回換気くらい必要か?という事なんです。
実績がもし有れば参考にさせていただければ、ありがたく思います。

もちろん、それからダクト損失計算、機器選定などは致します。


よろしくおねがいいたします。


>単純に答えがあるようなサイトや文献などはまず無いでしょう。
>空調選定とありますが
>負荷計算のことを言っているのでしょうか?
>それと換気量計算のことでしょうか?
>
>井上宇一先生の空気調和ハンドブックにそれらを導き出す
>ネタがありますがそのまま回答になっているわけではありません
>また、建築基準法やいわゆる消防法にも気をくばらなければいけません
>空調の選定にあたり空調の方式も検討する必要があるでしょう
>おのおのの長所、短所を検討し、トータルでどれが現状に見合ったものを選定します 
>
>換気は換気量を計算すればそれでおしまいではありません
>ダクトの損失計算、機器の選定、機器のおさまり、
>電気容量の検討などいろいろあります
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ライブハウスの空調負荷?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/1/24(火) 22:50  -------------------------------------------------------------------------
   >約140m2程度のライブハウスという特殊な空間では
>だいたい冷房能力何キロ必要で何回換気くらい必要か?という事なんです。
>実績がもし有れば参考にさせていただければ、ありがたく思います。


特殊と認識されているならばやはりだいたいいくらと
考えるべきではないと私は思います。
だって条件が違えば数値は全然違いますからね。
酸欠で死にそうなどと書かれているのですから
換気量はきちんとした根拠が無いといけません
だいたいで計算するなんて私はコワいですね
ライブハウス=地下=密閉空間というイメージがあります
スモークなんてたかれた日には皆あの世ではシャレになりません

昔ライブハウスはよく行きましたが
今思えばドコもずさんな換気設計だったように思います

条件を与えてもらって計算するべきだと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ライブハウスの空調選定  ■名前 : kkawa  ■日付 : 06/1/27(金) 23:22  -------------------------------------------------------------------------
   ライブハウスの空調ですか
問題の部分は人体負荷をどうするかでしょう。箱の中に最大何人入れるかで空調機を
選定しておいて後は残りの顕熱を加算して外気負荷は問題外のやり方をしてるのでは?
つまり予算の問題がありますね。
人体潜熱と外気負荷を処理できるようレヒータ空調機を設置できればリピーターのお客さんがどんどん増えるのでしょうがそんなエアハン入れてあるライブハウスは皆無?
ヒーポンでは潜熱はゲインできませんから、せめて外気負荷を加算して(換気分?)
計算より大きめのカセットを設置で済ませるしかないでしょう。
要は、建物の潜熱よりも人体の潜熱をどう処理できるかで快適度は決まります。
劇場、シネマ館など人の多く集まる建物の設計計算を参考にされては?
ちなみにライブハウスに関して参考になるサイトや文献は見たことありません。

K.kawamura
http://www7.ocn.ne.jp/~kkawa/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1234





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━