Page    1314
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼冷温水管の伸縮継手について  wildturkey 06/4/5(水) 20:23
   ┗Re:冷温水管の伸縮継手について  hatomori 06/4/6(木) 17:48
      ┗Re:冷温水管の伸縮継手について  wildturkey 06/4/7(金) 12:09

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 冷温水管の伸縮継手について
 ■名前 : wildturkey
 ■日付 : 06/4/5(水) 20:23
 -------------------------------------------------------------------------
   地上12階地下3階建のオフィスビルでFCU用の冷温水管が7階シャフト内で漏水しました。
原因は配管途中に接続されていたFJ管(SUS L=500mm 80A)のフランジ部分の腐食
によるものでした。その部分を更新する事で修繕案は固まったのですが、ひとつ
疑問が生じまして投稿しました。通常冷温水管ですと伸縮管継手(エキスパンションジョイント)を入れるのでは?ですが今回は明らかにFJ管を入れています。
管の温度変化等による縦軸の伸縮はFJ管では吸収できないのでは?
その様な施工方法もあるのでしょうか?どなたか御教授下さい。
因みに竣工32年の建物です。
冷水条件 7℃〜12℃ 温水条件55℃〜60℃ 配管サイズ80A 還り管50Aです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水管の伸縮継手について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/4/6(木) 17:48  -------------------------------------------------------------------------
   返事がこないようなので、私の感じたこと。(考え方とは少し違う)
お考えのようにFJの意味は理解できません。伸縮継手をつけるのが本当です。
地下3階から地上12階まで直管で立ち上がっているのなら、必要でしょう。
ただ、これから、伸縮継手をつければ良いかとゆうと、少し問題があります。
現在固定金物はついているのか?最下階と最上階を固定点とした場合
反力に耐えられるような、床構造になっているのか?
現在は全体がルーズな配管、支持になっているので、伸縮を吸収しているとも
考えられます。今度、堅固に固定して、伸縮継手を設けると、各階の分岐配管
などが、伸縮に追随するようになっているかなどです。
竣工後32年間使用した物件?管そのものの腐食が進んでいませんか。
そのへんも心配です。 参考にはならないかもしれませんが、とりあえず。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷温水管の伸縮継手について  ■名前 : wildturkey  ■日付 : 06/4/7(金) 12:09  -------------------------------------------------------------------------
   有難う御座います。私も同様に考えておりました。
推測するに配管の芯ずれをFJで合わせていたのではないかと思います。
参考になりました。


>返事がこないようなので、私の感じたこと。(考え方とは少し違う)
>お考えのようにFJの意味は理解できません。伸縮継手をつけるのが本当です。
>地下3階から地上12階まで直管で立ち上がっているのなら、必要でしょう。
>ただ、これから、伸縮継手をつければ良いかとゆうと、少し問題があります。
>現在固定金物はついているのか?最下階と最上階を固定点とした場合
>反力に耐えられるような、床構造になっているのか?
>現在は全体がルーズな配管、支持になっているので、伸縮を吸収しているとも
>考えられます。今度、堅固に固定して、伸縮継手を設けると、各階の分岐配管
>などが、伸縮に追随するようになっているかなどです。
>竣工後32年間使用した物件?管そのものの腐食が進んでいませんか。
>そのへんも心配です。 参考にはならないかもしれませんが、とりあえず。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1314





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━