Page    1328
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼屋内型避難階段の換気利用  kim1106 06/5/2(火) 13:39
   ┗Re:屋内型避難階段の換気利用  北品川庄司 06/5/2(火) 13:54
      ┗Re:屋内型避難階段の換気利用  北品川庄司 06/5/2(火) 14:01
         ┗Re:屋内型避難階段の換気利用  kim1106 06/5/2(火) 14:37

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋内型避難階段の換気利用
 ■名前 : kim1106
 ■日付 : 06/5/2(火) 13:39
 -------------------------------------------------------------------------
   竣工後の共同住宅で、
中廊下形式の建物の両妻側に屋内型避難階段が設置されています。
この、中廊下の換気を取るために、
下記のような方法を考えました。
@中廊下からの排気を換気ファンにて屋内型避難階段に押し込み、同階段の
 最上階部分にガラリを設け外部に排気
A各階の排気を屋内形避難階段をダクトにて通過させ、各階ごとに外部に排気
上記につき、法的な制約等を知りたく、ご教示願います。
以上

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内型避難階段の換気利用  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/5/2(火) 13:54  -------------------------------------------------------------------------
   NGだと思います
火災の際に安全に非難できるハズの階段に
火災の影響を及ぼす開口を設ける事がNGという事です

いかがでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内型避難階段の換気利用  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/5/2(火) 14:01  -------------------------------------------------------------------------
   追伸、
Aにおいてはダクトの断熱、ルート等の
条件の範囲においては可能な場合があると思いました。
役所によって多少見解が違うと思いますので
管轄する役所へ問い合わせてみたらどうでしょうか?
http://www.beec.or.jp/08.html

これらの書籍が参考になると思います
役所でもこれを使っています

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内型避難階段の換気利用  ■名前 : kim1106  ■日付 : 06/5/2(火) 14:37  -------------------------------------------------------------------------
   参考になりました。
情報ありがとうございます

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1328





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━