 ■題名 : 排煙ダクトサイズについて
 ■名前 : まだまだこれから
 ■日付 : 06/5/6(土) 14:05
 -------------------------------------------------------------------------
   申し訳ありませんが排煙ダクトサイズについてこれであっているでしょうか?
必要排煙量:9200CMH
風速15m/s(安全を見込んで15m/sにしました)
計算式
 9200CMH/3600S*15m/s=0.17
必要面積0.17m3
ダクトサイズ:450*400
これでもいいでしょうか?申し訳ありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトサイズについて  ■名前 : スリーダイヤ  ■日付 : 06/5/6(土) 14:33  -------------------------------------------------------------------------
    排煙ダクトサイズの選定基準は、風速及び単位圧損の両方を満足する
サイズとします。
 選定基準は風速15m/s以下(法規では20m/s以下ですが)、単位圧損
3.0〜5.0Pa/mが一般的です。
 今回の事例では、450*400では単位圧損が5.1Pa/mとなり、単位圧損が
高めと思われます。
 私見では、450*450(3.8Pa/m)とします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトサイズについて  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/5/6(土) 16:07  -------------------------------------------------------------------------
   予算、ダクトスペース、排煙機能力
が許すならワタシも450□にしますが
現実的にはダクトスペースも予算も無い状況だと思います
風量がクリアするならば450×400で何も問題ないと思います

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトサイズについて  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/5/7(日) 6:24  -------------------------------------------------------------------------
   必要面積 m3ではなくm2
この程度の小風量であれば、わたしが設計するなら10m/s程度とします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙ダクトサイズについて  ■名前 : まだまだこれから  ■日付 : 06/5/9(火) 11:01  -------------------------------------------------------------------------
   お礼が遅れてすいませんでした。皆さん本当にありがとうございました。
今後もどうぞよろしくお願いします。