 ■題名 : 設計外気条件
 ■名前 : kajumaru
 ■日付 : 06/6/17(土) 18:26
 -------------------------------------------------------------------------
   空調設計条件で夏季・冬季の外気DBとRHの値って
どこかHPとかで見れないですか?
大阪なんですが

設計要領見ろってのは無しでお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計外気条件  ■名前 : 北品川の人  ■日付 : 06/6/17(土) 18:37  -------------------------------------------------------------------------
   >空調設計条件で夏季・冬季の外気DBとRHの値って
>どこかHPとかで見れないですか?
>大阪なんですが
>
>設計要領見ろってのは無しでお願いします。


本買え! 
っていうのはどう?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計外気条件  ■名前 : kajumaru  ■日付 : 06/6/17(土) 20:19  -------------------------------------------------------------------------
   買うのか・・・ヤダ!

>>hatomoriさん
数値も知りたいですし、出来れば毎年本を買うのも面倒なので
載っているHPがあればアリガタヤです

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計外気条件  ■名前 : ぱんだ  ■日付 : 06/6/17(土) 20:23  -------------------------------------------------------------------------
   >買うのか・・・ヤダ!
>
>>>hatomoriさん
>数値も知りたいですし、出来れば毎年本を買うのも面倒なので
>載っているHPがあればアリガタヤです

茶本にも載っていたと思いましたが。。。

ちなみに、茶本は改訂版が出たとかでてないとか。

そろそろ公共建築協会のHPで確認をしなければと思っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計外気条件  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/6/17(土) 20:59  -------------------------------------------------------------------------
   >数値も知りたいですし、出来れば毎年本を買うのも面倒なので
>載っているHPがあればアリガタヤです
茶本は毎年はでません。4年に1回かな。
数値のみ記入します。
大阪 夏 35.1℃ 55%  冬 2.2℃ 54.5%  (14年版です)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計外気条件  ■名前 : kajumaru  ■日付 : 06/6/17(土) 21:30  -------------------------------------------------------------------------
   >>数値も知りたいですし、出来れば毎年本を買うのも面倒なので
>>載っているHPがあればアリガタヤです
>茶本は毎年はでません。4年に1回かな。
>数値のみ記入します。
>大阪 夏 35.1℃ 55%  冬 2.2℃ 54.5%  (14年版です)

ありがとうございます。
助かりました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計外気条件  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/6/17(土) 19:03  -------------------------------------------------------------------------
   数値を知りたいのではなく、どこかに載っていないかとの質問ですか。
過去10年のデータから危険率2.5%(5%かな)にして
決めた値ですから、載っていないでしょうね。
(今までみたことがありません)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計外気条件  ■名前 : kajumaru  ■日付 : 06/6/17(土) 20:20  -------------------------------------------------------------------------
   あれれ・・・レス付けまちがえた
すいません

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 参考書として  ■名前 : ヒント300  ■日付 : 06/6/17(土) 23:44  -------------------------------------------------------------------------
   「茶本」でしたか・・・
あれってそんなに有りがたいんですか・・・何十年か前の頃の状況も覚えています

が要は「このあたりでどうでしょうか」ってことの旧建設省時代から引き継いでいる営繕工事(他省にも営繕仕様があるはず)の設計の目安だったと記憶していま

す。仕様書も監理指針も含めてとらわれ過ぎないように仕事は進めました。法律は守らないと「法律違反」に問われます。仕事は「法律+自分」でいいと思っていま

す。それに高いですねあの本は・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計外気条件  ■名前 : u7  ■日付 : 06/6/19(月) 9:00  -------------------------------------------------------------------------
   何をどう考えるかは設計者判断だと思いますが、書籍としては毎年は変わらないです。

気象データの平年値なんかは、10年毎の更新です。

1.空気調和衛生工学会の設計用最大熱負荷計算法に載っているデータが今でも使われてますね。20年以上前のデータですけど。

2.拡張アメダス気象データでも設計用の気象データがあります。
http://www.ktlo.co.jp/AMeDAS/

3.理科年表は、平年値なので、下の電子閲覧室と内容は同じ。しかも、10年更新。
壁面日射量や相当温度差もないですけど

ホームページの情報としては、
1.電子閲覧室があります。
http://www.data.kishou.go.jp/
ただ、こちらは生データですので、危険率の考え方などを自分で設定できないと設計用の気象データにはなりませんね。