Page    1366
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給湯方法  トーマス 06/6/23(金) 10:39
   ┣Re:給湯方法  toka 06/6/23(金) 17:36
   ┗Re:給湯方法  masa 06/6/23(金) 22:41
      ┗Re:給湯方法  トーマス 06/6/24(土) 0:06
         ┗Re:給湯方法  aoiyuzu 06/6/26(月) 10:34
            ┗Re:給湯方法  トーマス 06/6/27(火) 0:05

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給湯方法
 ■名前 : トーマス
 ■日付 : 06/6/23(金) 10:39
 -------------------------------------------------------------------------
   給湯方法を教えてください。
現在、ボイラー(簡易ボイラー)と貯湯槽(第一種圧力容器)によって各試験室に給湯を行っています。
今回、貯湯槽を廃棄し、既存ボイラー、プレート式熱交換器、貯湯タンク(開放型)を使用して行いたいと思いますが、この方法で何か不具合があれば教えていただきたいと思います。
設備概要
・プレート式熱交換器 1台
・熱交換器用循環ポンプ 1台
・給湯用循環ポンプ 1台
・上記設備に伴う制御装置 1式

原則として、法定点検が発生する、第一種圧力容器等は、使用を避けたい。

よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯方法  ■名前 : toka  ■日付 : 06/6/23(金) 17:36  -------------------------------------------------------------------------
   いいんじゃないですか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯方法  ■名前 : masa  ■日付 : 06/6/23(金) 22:41  -------------------------------------------------------------------------
   貯湯タンクが開放なら、循環ポンプでなく給湯加圧ポンプではないですか?
貯湯タンクが搭屋に乗っていて静水頭が10m程度確保できていれば、循環ポンプだけでいいかもしれませんが。
貯湯タンクを開放式にする事によるデメリットは、温水の自然蒸発による熱ロスと水量減少です。 したがって、ボイラーの運転費と水道料金が上がります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯方法  ■名前 : トーマス  ■日付 : 06/6/24(土) 0:06  -------------------------------------------------------------------------
   レス、ありがとうございます。
仕様としては、現在このように考えております。

給湯加圧ポンプでは、温水配管に還り管を設けることができないと思います。
(開放型であるため、温水圧力が上がらず、常時運転状態となる)
その為、長時間使用しない場合、配管内の温水温度が下がってしまう。

温水温度低下を回避するため、下記のような制御を考えております。

給湯加圧ポンプでは、開放型の場合ポンプが常に運転状態となるため、
温水配管出口(貯湯槽入口手前)に電磁弁を設け、蛇口より給湯が行
われない場合、ポンプが停止できるようにする。
また、長時間温水を使用しないと、配管内の温水が滞留することにより
温水温度が下がるため、電磁弁を一定時間ごとに開閉することにより、
給湯加圧ポンプを強制的作動させて温水を循環させ、配管内の温水温度を
下げないようにする。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯方法  ■名前 : aoiyuzu  ■日付 : 06/6/26(月) 10:34  -------------------------------------------------------------------------
   以前開放型貯湯槽+給湯用加圧ポンプ+還管末端へ電磁弁+タイマー制御と
全く同じ様な選定をした事があります。
システムは全く問題は無かったのですが、密閉回路の循環ポンプに比べて
ポンプ揚程が高くなります。インバーター制御だからと甘く見て揚程の
若干高いものを選定した為、一時的に使用量の上がった時に一瞬のキャビテー
ションを起こす現象がでました。
給湯でキャビを起こしやすい上、シャワーなど混合栓は一瞬でも大変なことに
なりますので、その点十分注意したほうが良いと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯方法  ■名前 : トーマス  ■日付 : 06/6/27(火) 0:05  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
この方式で施工してみようと思います。
不具合が出たらその時点で考えたいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1366





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━