 ■題名 : 空調方式について
 ■名前 : トーマス
 ■日付 : 06/6/24(土) 0:24
 -------------------------------------------------------------------------
   空調機について
試験室室内温度(乾球温度5℃〜40℃)で下記空調システムにおいて温度制御しております。
既存空調システム
・水冷式チラ―:ブライン(0℃)
・30KWヒーター:温水(60℃)
・空調機:エアーハンドリングユニット

空調機の経年劣化により、水冷式チラ―とヒーターの撤去を行い、空冷式の設備用パッケージ
エアコンで温度制御を考えております。
設定温度が幅広いため、各メーカーに問い合わせると、「無理です」と断られます。
何か良い空調方式がありましたら、教えてください。

よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調方式について  ■名前 : HONDA  ■日付 : 06/6/24(土) 16:42  -------------------------------------------------------------------------
   空調条件を読む限り 年間冷房空冷パッケージ+レヒーターでも不可能です。
DB=5℃の室内空間を作り出すのにはブラインチラ-しか考えられません。
空調機コイルのデファイレンシャルを考えればわかりますよね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調方式について  ■名前 : トーマス  ■日付 : 06/6/24(土) 23:17  -------------------------------------------------------------------------
   レス、ありがとうございます。
設備用パッケージエアコンをやめて、低温用ユニットクーラー+ヒーターではどうでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調方式について  ■名前 : HONDA  ■日付 : 06/6/26(月) 22:20  -------------------------------------------------------------------------
   面白い発想としか・・・・・
自分の経験+聞いた話では貴殿のようなシステムは
無いと記憶してます。
(ユニットクーラーがこのような使い方をして良いかはそれこそメーカー
と相談でしょう。)
設備は、所詮シンプルイズベストでは無いのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調方式について  ■名前 : トーマス  ■日付 : 06/6/26(月) 23:47  -------------------------------------------------------------------------
   レス、ありがとうございます。
試験室の1部屋(DB=30℃)の部屋をユニットクーラー(3馬力)+ヒーター(8KW)で行っております。
当初は、ヒーターのみの制御を考えていましたが、まれに30℃を超えることもあるため
ユニットクーラーを設置しました。
設置に関して、メーカーと打ち合わせをしましたが、冷凍機が常時運転状態とならないのなら、大丈夫でしょうとのことでした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調方式について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/6/26(月) 22:32  -------------------------------------------------------------------------
   横から失礼
5℃〜40℃の範囲の中でどの範囲までをユニットクーラーで運転(制御)しょうと考えておられるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調方式について  ■名前 : トーマス  ■日付 : 06/6/26(月) 23:39  -------------------------------------------------------------------------
   実をいいますと、試験室の1部屋をユニットクーラー(10馬力×2)と別置ヒーター(20KW)で5℃〜40℃の試験を行っています。
ただし、ユニットクーラーでやりますと風切音が激しく、既存のダクト方式からユニットクーラーの方式に変更すると、風切音がうるさいとのクレームがあるため、今回設備用パッケージエアコンを使用して、既存ダクト使用して温調(5℃〜40℃)が可能かどうか、皆様の豊富な経験からご意見をいただきたいと思いました。
ユニットクーラーを使用した試験室の制御方式(あまり詳しくないのですが・・・)
・温度調節器のALMを冷凍機の運転信号へ
・温度調節器のOUT(PID)をヒーター回路へ

よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調方式について  ■名前 : ズブズブ  ■日付 : 06/6/28(水) 21:32  -------------------------------------------------------------------------
   直膨+電気ヒーターよくありますよ
床置+電気ヒーターにて既設ダクトに合うような大きさにユニットクーラーを
製作してもらえば音も気にならないのでは?
制御は3位置、ステコン、インバーター冷凍機、サイリスタ

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調方式について  ■名前 : かじゃま  ■日付 : 06/6/26(月) 22:41  -------------------------------------------------------------------------
   うまくいけば、どんなやり方でもOKだと思います。
お客様の望むものが、予算内でできれば。
いろいろ検討してがんばってください。
具体的なアドバイスできなくてスミマセン。