 ■題名 : 排煙区画につて
 ■名前 : 雪国生まれ
 ■日付 : 06/7/13(木) 20:35
 -------------------------------------------------------------------------
   事情があり、200平米ほどの部屋に機械排煙を設置する際にA系統、B系統の(A,B別々の排煙機)の二つの排煙口(A、Bとも排煙口の大きさは同じ)の設置を検討しております。二つの排煙口の同時解放と、排煙機の同期さえ取れれば問題はないでしょうか?色々と調べましたが、同じような事例がなく自信がありません。皆様の知識をお貸しください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙区画につて  ■名前 : ミロス  ■日付 : 06/7/14(金) 0:51  -------------------------------------------------------------------------
   法的な解釈をもとめるときは、

かならず窓口である行政に質問しましょう

ともかく、管轄の指導課に聞くこと・・・と思いますが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙区画につて  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/7/14(金) 6:08  -------------------------------------------------------------------------
   同一の防煙区画(一つの部屋)に排煙口を2個設け、排煙機は別々のものを
設置するのは、NGです。
建築設備設計・施工上の運用指針に図解で載っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙区画につて  ■名前 : 雪国生まれ  ■日付 : 06/7/14(金) 20:18  -------------------------------------------------------------------------