 ■題名 : 1号消火栓の圧力損失
 ■名前 : ゲッツ
 ■日付 : 06/7/13(木) 16:13
 -------------------------------------------------------------------------
   いつもなるほどと思いながら読ませてもらってます。
甲種1類の消防設備士を勉強しているのですが、←資格の会議室は出入りがあまり激しくなさそうなのでここで投稿させていただきました。すいません。
消火栓の場合2台以上は2で計算するように(水量等)となっていますが、ホースの圧力損失も2台以上は2掛けで設計するのでしょうか?
どなたか教えてください。お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1号消火栓の圧力損失  ■名前 : masa  ■日付 : 06/7/13(木) 16:53  -------------------------------------------------------------------------
   1台分だけです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1号消火栓の圧力損失  ■名前 : ゲッツ  ■日付 : 06/7/14(金) 8:11  -------------------------------------------------------------------------
   >1台分だけです。
masaさん返信ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1号消火栓の圧力損失  ■名前 : thor  ■日付 : 06/7/13(木) 17:59  -------------------------------------------------------------------------
   文章で覚えるより、実際に計算してみましょう。
なぜ一台で良いのか解りますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1号消火栓の圧力損失  ■名前 : ゲッツ  ■日付 : 06/7/14(金) 8:26  -------------------------------------------------------------------------
   >文章で覚えるより、実際に計算してみましょう。
>なぜ一台で良いのか解りますよ。
thorさん返信ありがとうございました。
一台分の圧力損失の計算で全ての消火栓の出口まで同じ圧力が来てるからということですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1号消火栓の圧力損失  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/7/13(木) 18:04  -------------------------------------------------------------------------
   配管が受け持つ水量も消火栓が1台になるところからは1台分の水量ですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1号消火栓の圧力損失  ■名前 : ゲッツ  ■日付 : 06/7/14(金) 8:28  -------------------------------------------------------------------------
   >配管が受け持つ水量も消火栓が1台になるところからは1台分の水量ですよ。
hatomoriさん返信ありがとうございます。
勉強します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1号消火栓の圧力損失  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 06/7/13(木) 18:40  -------------------------------------------------------------------------
   自分が甲種1類を受験したときのハナシ

配管の摩擦損失   Q1
継手類の摩擦損失  Q2
ホースの摩擦損失  Q3
実揚程       H

「以上から2号消火栓の摩擦損失の公式を完成させよ」
という問題がありました。

感がはたらけば、公式は簡単ですよね。

ただ、これをミスると以降5問くらいすべて間違いになるという
超引っかけ問題がありました。

頑張ってください・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1号消火栓の圧力損失  ■名前 : ゲッツ  ■日付 : 06/7/14(金) 8:30  -------------------------------------------------------------------------
   >自分が甲種1類を受験したときのハナシ
>
>配管の摩擦損失   Q1
>継手類の摩擦損失  Q2
>ホースの摩擦損失  Q3
>実揚程       H
>
>「以上から2号消火栓の摩擦損失の公式を完成させよ」
>という問題がありました。
>
>感がはたらけば、公式は簡単ですよね。
>
>ただ、これをミスると以降5問くらいすべて間違いになるという
>超引っかけ問題がありました。
>
>頑張ってください・・・
おっちゃんさん返信ありがとうございます。
H+Q1+Q2+Q3*ノズル出口の圧力損失で合ってますか?かなり自身がないのですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1号消火栓の圧力損失  ■名前 : ゲッツ  ■日付 : 06/7/14(金) 8:33  -------------------------------------------------------------------------
   >自分が甲種1類を受験したときのハナシ
>
>配管の摩擦損失   Q1
>継手類の摩擦損失  Q2
>ホースの摩擦損失  Q3
>実揚程       H
>
>「以上から2号消火栓の摩擦損失の公式を完成させよ」
>という問題がありました。
>
>感がはたらけば、公式は簡単ですよね。
>
>ただ、これをミスると以降5問くらいすべて間違いになるという
>超引っかけ問題がありました。
>
>頑張ってください・・・
おっちゃんさん返信ありがとうございます。
H+Q1+Q2+Q3+ノズル出口の圧力損失で合ってますか?かなり自身がないのですが。
最後の*は打ち間違いです。どうですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1号消火栓の圧力損失  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 06/7/14(金) 12:19  -------------------------------------------------------------------------
   >H+Q1+Q2+Q3+ノズル出口の圧力損失で合ってますか?かなり自身がないのですが。
>最後の*は打ち間違いです。どうですか?
そうですね。
では、2号消火栓のノズル圧力損失の定数は?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:1号消火栓の圧力損失  ■名前 : ゲッツ  ■日付 : 06/7/14(金) 21:26  -------------------------------------------------------------------------
   >>H+Q1+Q2+Q3+ノズル出口の圧力損失で合ってますか?かなり自身がないのですが。
>>最後の*は打ち間違いです。どうですか?
>そうですね。
>では、2号消火栓のノズル圧力損失の定数は?
25です。まだ勉強始めたばかりで本を見ないとわからなくて、返信が遅くなってしまいました。 またわからない事があったら教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : すごいヤツがでてきたなぁ。。。。  ■名前 : (・Ω・)  ■日付 : 06/7/14(金) 12:47  -------------------------------------------------------------------------
   >いつもなるほどと思いながら読ませてもらってます。
>甲種1類の消防設備士を勉強しているのですが、←資格の会議室は出入りがあまり激しくなさそうなのでここで投稿させていただきました。すいません。
>消火栓の場合2台以上は2で計算するように(水量等)となっていますが、ホースの圧力損失も2台以上は2掛けで設計するのでしょうか?
>どなたか教えてください。お願いします。

2個の消火栓で放水するの場合というのは、中間点での出火を考えるからでしょ?
1個の消火栓から2個分の水量で放水するわけがないでしょうに。
だからホースの中を通る水量が2個分になるわけがないじゃない。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:すごいヤツがでてきたなぁ。。。。  ■名前 : ゲッツ  ■日付 : 06/7/14(金) 21:32  -------------------------------------------------------------------------
   >>いつもなるほどと思いながら読ませてもらってます。
>>甲種1類の消防設備士を勉強しているのですが、←資格の会議室は出入りがあまり激しくなさそうなのでここで投稿させていただきました。すいません。
>>消火栓の場合2台以上は2で計算するように(水量等)となっていますが、ホースの圧力損失も2台以上は2掛けで設計するのでしょうか?
>>どなたか教えてください。お願いします。
>
>2個の消火栓で放水するの場合というのは、中間点での出火を考えるからでしょ?
>1個の消火栓から2個分の水量で放水するわけがないでしょうに。
>だからホースの中を通る水量が2個分になるわけがないじゃない。
ですよね。。。おっしゃる通りかと。
返信ありがとうございました。