Page    1398
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼物販店舗の換気量について教えて下さい  クールおじさん 06/7/20(木) 13:32
   ┗Re:物販店舗の換気量について教えて下さい  masa 06/7/20(木) 14:26
      ┗Re:物販店舗の換気量について教えて下さい  クールおじさん 06/7/20(木) 14:45

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 物販店舗の換気量について教えて下さい
 ■名前 : クールおじさん
 ■日付 : 06/7/20(木) 13:32
 -------------------------------------------------------------------------
   いつも読ませてもらっています。
改修で物販店舗(3,000u以上)を計画していますが、法定換気量についてですが、
建築基準法施行令第20条の2の有効換気量V=20Af/NにあるN(実況に応じた1人当りの占有面積)は3でないと駄目でしょうか。
物販店舗は特殊建築物ですが、ここでいう特殊建築物は建築基準法第28条3の別表第一(い)欄(1)項とありますので、「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの」です。
物販店舗は(4)項ですから、その他の居室で10では認められませんかね。
ちなみにマルチエアコンで冷暖房を行うので、必要外気量をきちんと処理(冷却・加温・加湿)して常時換気を行いたいので換気量はできるだけ抑えたいです。3だと換気量が3倍以上になりますね。
実使用人数から考えると1000ppmは確保できると思いますので問題ないと思いますが、法的にはどうなのか、詳しい方がおられたら教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:物販店舗の換気量について教えて下さい  ■名前 : masa  ■日付 : 06/7/20(木) 14:26  -------------------------------------------------------------------------
   N値の標準値があるので、確認申請ではN=10は認められないでしょう。
店舗・マーケットでN=3、百貨店・大規模ショッピングセンターでN=2が標準値となっています。
N=10が認められるのは、通行量の少ない廊下やホテルの客室ぐらいですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:物販店舗の換気量について教えて下さい  ■名前 : クールおじさん  ■日付 : 06/7/20(木) 14:45  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん、さっそくのレスありがとうございます。
確かにまともにいったら指導になりますね。
うーん、困ったな。予算がないので生外気を
送風するのでは問題ありですしね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1398





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━