Page    1483
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼火災信号による空調連動停止について  いっぱいいっぱいだ〜 06/10/29(日) 12:37
   ┗Re:火災信号による空調連動停止について  hatomori 06/10/29(日) 14:02
      ┗Re:火災信号による空調連動停止について  いっぱいいっぱいだ〜 06/10/29(日) 17:30
         ┗Re:火災信号による空調連動停止について  masa 06/10/29(日) 18:02
            ┗Re:火災信号による空調連動停止について  いっぱいいっぱいだ〜 06/10/30(月) 19:48

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 火災信号による空調連動停止について
 ■名前 : いっぱいいっぱいだ〜
 ■日付 : 06/10/29(日) 12:37
 -------------------------------------------------------------------------
   どなたか教えてください。テナントビルに入居するにあたり、空調機の増設を検討しています(部屋増設による個別空調機の設置)。テナントビル側のセントラル空調機は、火災信号による空調機の停止を行っていますが、循環空調機も連動停止をするべきでしょうか?火災信号による空調・換気設備の連動停止を必要とする考え方(関連法規についても教えてください。)について教えてください。宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:火災信号による空調連動停止について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/10/29(日) 14:02  -------------------------------------------------------------------------
   建築設備技術者協会の若手技術者向けのQ&Aに同じような質問がありました。
その答えを抜粋して書きます。
当初の「新・排煙設備技術指針」では停止させることが望ましいとの表現にとどまり、法的な規制ではありませんでした。  しかし
平成16年6月の消防法改正により、延べ面積50,000m2を超えるものについては
防災信号による空調、換気設備の停止が法的に義務づけられました。
室内を循環している機器(ファンコイルなど)は他区画への煙の伝播には影響なしと
みなして法的な義務はありません。が 停止させるほうが望ましい。

実状は 50,000m2にとらわれず、停止させている。
室内循環機器は停止が容易であれば、停止さす。 そうでなければ放置。

所轄の消防、条例などにも注意してください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:火災信号による空調連動停止について  ■名前 : いっぱいいっぱいだ〜  ■日付 : 06/10/29(日) 17:30  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答していただきまして、大変ありがとうございます。すっかり計画から抜け落ちていたので、どう対応するか、頭が痛いです。(既に、計画実行段階で、予算もフィックス済なんです。とほほ。。)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:火災信号による空調連動停止について  ■名前 : masa  ■日付 : 06/10/29(日) 18:02  -------------------------------------------------------------------------
   東京都の場合は確認申請時にファンコイル・パッケージエアコンの火災信号連動停止が無いと確認がおりません。 テナントの入れ替え等で確認申請を出さないものでも、東京消防庁の場合は火災予防条例で消防用設備等設置計画書を提出して事前協議する必要があるので、排煙設備が消防法上の排煙設備と兼用の場合は確認申請と同様に連動停止が求められます。
テナントで入るということですが、内装監理室又はビル運営会社から出店時の設計指針は提示されていないのでしょうか?(通常は内装工事設計指針に防災設備及び各設備の設計条件が記入されています)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:火災信号による空調連動停止について  ■名前 : いっぱいいっぱいだ〜  ■日付 : 06/10/30(月) 19:48  -------------------------------------------------------------------------
   masa様 ご回答大変ありがとうございます。決心がつきました。はぁ〜。。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1483





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━