 ▼設計用屋外条件  まさ 03/5/20(火) 17:11
   ┣Re:設計用屋外条件  正 03/5/20(火) 17:34
   ┃  ┣Re:設計用屋外条件  NSP 03/5/21(水) 13:59
   ┃  ┃  ┗Re:設計用屋外条件  まさ 03/5/22(木) 9:37
   ┃  ┗Re:設計用屋外条件  まさ 03/5/22(木) 9:33
   ┗Re:設計用屋外条件  NSP 03/5/23(金) 19:10

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 設計用屋外条件
 ■名前 : まさ
 ■日付 : 03/5/20(火) 17:11
 -------------------------------------------------------------------------
   群馬県水上町である物件の空調設備の設計をしています。
設計用屋外条件の情報がわかりません。
誰か教えて頂けませんでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計用屋外条件  ■名前 : 正  ■日付 : 03/5/20(火) 17:34  -------------------------------------------------------------------------
   http://www.data.kishou.go.jp/ 
ここの気象データ数はすごいですよ
かなり過去までずっとさかのぼって調べることができるので、この実際のデータは参考になると思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計用屋外条件  ■名前 : NSP  ■日付 : 03/5/21(水) 13:59  ■Web : http://www.dmn.ne.jp/nsp/  -------------------------------------------------------------------------
   >http://www.data.kishou.go.jp/ 
>ここの気象データ数はすごいですよ
>かなり過去までずっとさかのぼって調べることができるので、この実際のデータは参考になると思います。
 
上記の、HP の気象データ(平年値)によると、
 
群馬県前橋市に於ける、夏季の平均気温は、26.6゚C であり、冬季の平均気温は、2.8゚C である。
 
これに対して、
 
群馬県水上町に於ける、夏季の平均気温は、23.2゚C であり、冬季の平均気温は、-1.9゚C である。
 
前橋の設計データを基準にして、
夏季に於いては、26.6-23.2=3.4deg、
冬季に於いては、2.8-(-1.9)=4.7deg
の補正をした後、計算すれば良い。
日射量については、前橋の数値をそのまま用いて良い、と思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計用屋外条件  ■名前 : まさ  ■日付 : 03/5/22(木) 9:37  -------------------------------------------------------------------------
   >>http://www.data.kishou.go.jp/ 
>>ここの気象データ数はすごいですよ
>>かなり過去までずっとさかのぼって調べることができるので、この実際のデータは参考になると思います。
> 
>上記の、HP の気象データ(平年値)によると、
> 
>群馬県前橋市に於ける、夏季の平均気温は、26.6゚C であり、冬季の平均気温は、2.8゚C である。
> 
>これに対して、
> 
>群馬県水上町に於ける、夏季の平均気温は、23.2゚C であり、冬季の平均気温は、-1.9゚C である。
> 
>前橋の設計データを基準にして、
>夏季に於いては、26.6-23.2=3.4deg、
>冬季に於いては、2.8-(-1.9)=4.7deg
>の補正をした後、計算すれば良い。
>日射量については、前橋の数値をそのまま用いて良い、と思います。

具体的なご指導、ありがとうございます。
非常に助かりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計用屋外条件  ■名前 : まさ  ■日付 : 03/5/22(木) 9:33  -------------------------------------------------------------------------
   >http://www.data.kishou.go.jp/ 
>ここの気象データ数はすごいですよ
>かなり過去までずっとさかのぼって調べることができるので、この実際のデータは>参考になると思います

貴重な情報、ありがとうございました。
非常に助かりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計用屋外条件  ■名前 : NSP  ■日付 : 03/5/23(金) 19:10  ■Web : http://www.dmn.ne.jp/nsp/  -------------------------------------------------------------------------
   >群馬県水上町である物件の空調設備の設計をしています。
>設計用屋外条件の情報がわかりません。
>誰か教えて頂けませんでしょうか。
 
 弊社では、全国154地区について、日射量(SSG)、日射量吸熱修正係数(AMF)、冷房設計用実効温度差(ETD)、暖房設計用実効温度差(ETDh)等を算出し、実用に供していますが、上記154地区以外でも、測候所のある地域であれば、同等のデータを算出する事が出来ます。
 
 ご希望の方は、弊社まで、ご連絡(メール)下さい。