Page 1652 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給気湿度制御について くまじろう 07/7/26(木) 17:29 ┗Re:給気湿度制御について masa 07/7/27(金) 0:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給気湿度制御について ■名前 : くまじろう ■日付 : 07/7/26(木) 17:29 -------------------------------------------------------------------------
| 給気温湿度制御をしたいのですが、 給気湿度を制御させる場合、普通露点温度もしくは絶対湿度などで 加湿器等を制御させると思うのですが、 客先から相対湿度で制御したいとの依頼がありました。 今まで、給気制御で相対湿度を使ったことがないので うまく制御できるのかがわかりません。 なぜ、給気湿度制御の時露点などを選び、相対湿度はあまり 採用されないのですか? 教えてください。よろしくお願いします。 |
| 設計条件での相対湿度は室内条件ではないですか? 給気温度で相対湿度制御すると、負荷によって室内相対湿度が変化すると思いますが? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━