Page    1657
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼耐震計算について  ikeike 07/7/31(火) 16:59
   ┗Re:耐震計算について  hatomori 07/8/1(水) 8:02
      ┗Re:耐震計算について  ikeike 07/8/1(水) 8:52

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 耐震計算について
 ■名前 : ikeike
 ■日付 : 07/7/31(火) 16:59
 -------------------------------------------------------------------------
   耐震計算について、ユーザーから0.4Gで計算して下さいと言われ
通常は、水平震度1で計算しているので 1を0.4に変えて計算したところ
アンカーボルトの引張力の値が‘マイナス”になりました。
計算間違いがないか確認しましたがないようでした。
この計算値は、正しいのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐震計算について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/8/1(水) 8:02  -------------------------------------------------------------------------
   >この計算値は、正しいのでしょうか。
マイナスになることがあります。
マイナスの場合はゼロとすると、例題にも記載してある筈です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:耐震計算について  ■名前 : ikeike  ■日付 : 07/8/1(水) 8:52  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
大変助かりました。
なにか今後、参考になるような文献があれば教えてください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1657