Page    1703
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼地下ピットの排水について  おしりかじりむし 07/9/30(日) 23:28
   ┗Re:地下ピットの排水について  RIKU 07/10/1(月) 0:54

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 地下ピットの排水について
 ■名前 : おしりかじりむし
 ■日付 : 07/9/30(日) 23:28
 -------------------------------------------------------------------------
   地階の排水をポンプアップして、PS内の排水縦管に接続しようとかんがえてます。
考えられる問題点があればおしえてください。
よろしくおねがいします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:地下ピットの排水について  ■名前 : RIKU  ■日付 : 07/10/1(月) 0:54  -------------------------------------------------------------------------
   >地階の排水をポンプアップして、PS内の排水縦管に接続しようとかんがえてます。
 別配管で!PS内の排水立管などは自然流下(重力式)してきますから、ポンプUP流とは余程余裕のある場合を除き同一配管にはしないで下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1703





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━