Page     171
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼住宅の厨房ダクト下方排気について  motoGB 03/5/29(木) 11:06
   ┗Re:住宅の厨房ダクト下方排気について  boa 03/5/30(金) 8:23
      ┗Re:住宅の厨房ダクト下方排気について  motoGB 03/5/30(金) 14:31
         ┗Re:住宅の厨房ダクト下方排気について  boa 03/5/30(金) 20:38

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 住宅の厨房ダクト下方排気について
 ■名前 : motoGB
 ■日付 : 03/5/29(木) 11:06
 -------------------------------------------------------------------------
   川崎にメゾネットの集合住宅を計画しています。
直天のため、厨房排気を露出させないように
1.上層の床下にて下方排気。
2.同層にて、床下までダクトを立下げ、下方排気。
を考えています。
これは、可能でしょうか?
また、1.の場合にはFD等必要になるのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:住宅の厨房ダクト下方排気について  ■名前 : boa  ■日付 : 03/5/30(金) 8:23  -------------------------------------------------------------------------
   >直天のため、厨房排気を露出させないように
>1.上層の床下にて下方排気。
>2.同層にて、床下までダクトを立下げ、下方排気。
>を考えています。
>これは、可能でしょうか?
>また、1.の場合にはFD等必要になるのでしょうか?

1.について,直天とのお話ですが,床下ふところ内でダクトが納まるのですか?
 FDの設置については,水平区画であれば必要だと思います。ただFDを床下ふところ内
 に納めるのは,厳しいのではないでしょうか?(法的にFD長さ寸法が決まっていると思い ますが・・・)フード内に取り付けるタイプもあるので,参考にしてみて下さい。

2.について,立下ダクトが室内露出または屋外露出ということでしょうか?(ダクト横引きは
 しないという意味?)でしょうか?

 1.2.共排気FANはどのようなもので考えていますか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:住宅の厨房ダクト下方排気について  ■名前 : motoGB  ■日付 : 03/5/30(金) 14:31  -------------------------------------------------------------------------
   boaさん、ありがとうございます。

まず、今回の計画では、ダクトを天井露出しないために
床下のスペースは十分に確保します。

1.FDについては、取付必要スペース、フード内に取付けるタイプを調べてみます。
2.室内にダクト立下りスペースを確保し、床下にて外壁までダクティングします。

1.2.共排気FANは、通常の天井扇を考えていますが、
何か問題があればご指摘お願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:住宅の厨房ダクト下方排気について  ■名前 : boa  ■日付 : 03/5/30(金) 20:38  -------------------------------------------------------------------------
   >1.FDについては、取付必要スペース、フード内に取付けるタイプを調べてみます。
>2.室内にダクト立下りスペースを確保し、床下にて外壁までダクティングします。
>
>1.2.共排気FANは、通常の天井扇を考えていますが、
>何か問題があればご指摘お願いします。

  業務用厨房のBOXフード等内に取付ける「グリスフィルター」ってご存じですか?数社から
  販売されてます。そのグリスフィルターと同じメーカーで,グリスフィルターとフードの間に挟み込むよ  うな取付方法になるのですが・・・。
  今のお話ですと,排気FANが天井扇ですよね〜。上記FDはダクト接続タイプですので,取付
  は不可能です。
  ストレート型の中間FAN等にして,FAN用の床下点検口を付ける等しないといけないです   ね。
  住宅程度であれば問題ないのかもしれませんが,天井扇は機外静圧もないですし,
  あまり個人的にはおすすめでないです。
  フード自体が壁に面していれば,そのまま壁付扇っていう手もありますが・・・


以上,参考にしてみて下さい。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 171





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━