 ▼屋内消火栓設備の周りに設置しちゃいけないものは?  monmon 07/12/17(月) 9:56
   ┗Re:屋内消火栓設備の周りに設置しちゃいけないものは?  北品川庄司 07/12/17(月) 18:57
      ┗Re:屋内消火栓設備の周りに設置しちゃいけないものは?  monmon 07/12/18(火) 13:06

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋内消火栓設備の周りに設置しちゃいけないものは?
 ■名前 : monmon
 ■日付 : 07/12/17(月) 9:56
 -------------------------------------------------------------------------
   すみません、内装プランナー初心者です。
この度、屋内消火栓のすぐきわに間仕切りを設置してほしいという
要望をユーザーから受けたのですが、消火栓のすぐそばに、すぐには
動かせないようなものを設置してしまって良いのでしょうか?

なお、消火栓のトビラの開く方向(吊り元側)とは反対側に設置希望です。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓設備の周りに設置しちゃいけないものは?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/12/17(月) 18:57  -------------------------------------------------------------------------
   設置基準を引用すると
消火栓ボックスの設置場所より上から見て左右に
15度の角度の範囲内において10mの範囲で表示灯が確認できること
とあります また 消防署によっては包含範囲を25mの円ではなく
歩行距離でと指導するところがあるようです
これらの条件を満たす事ができないようになる工作物は
NGと判断すべきと思います

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓設備の周りに設置しちゃいけないものは?  ■名前 : monmon  ■日付 : 07/12/18(火) 13:06  -------------------------------------------------------------------------
   初心者の質問にも関わらず、丁寧なご回答ありがとうございました。
再度、ユーザーの意向確認の上、調整してみます。