Page    1781
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ビジネスホテルの瞬時給水量  カズ 08/1/9(水) 17:05
   ┣Re:ビジネスホテルの瞬時給水量  裕次郎 08/1/10(木) 18:02
   ┃  ┗Re:ビジネスホテルの瞬時給水量  カズ 08/1/11(金) 10:19
   ┗Re:ビジネスホテルの瞬時給水量  masa 08/1/11(金) 2:06
      ┗Re:ビジネスホテルの瞬時給水量  カズ 08/1/11(金) 10:24
         ┗Re:ビジネスホテルの瞬時給水量  裕次郎 08/1/11(金) 13:21

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ビジネスホテルの瞬時給水量
 ■名前 : カズ
 ■日付 : 08/1/9(水) 17:05
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。カズです。
91室、宿泊客100人のビジネスホテルで、受水槽+加圧給水ポンプ方式
及びボイラー+貯湯槽で計画しています。
ただ、加圧給水ポンプの能力でちょっと迷っています。
朝のシャワー集中使用時の同時使用率を
みなさんならどう考えますか?
私は、すべての人がシャワーを使うわけではないと思うので
同時使用率50%ほどみれば十分かと思うのですが、どうでしょうか。
みなさんの意見を聞かせてください。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの瞬時給水量  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/1/10(木) 18:02  -------------------------------------------------------------------------
   ホテルなので「お湯が出ない」「水が出ない」では洒落になりません。
以前ラブホテルを設計したときは、ピーク使用は「100%」としました。
水槽容量も、ピークに合わせないと、水槽がカラになっちゃうことがあるのでご注意下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの瞬時給水量  ■名前 : カズ  ■日付 : 08/1/11(金) 10:19  -------------------------------------------------------------------------
   裕次郎様
確かにホテルで「水が出ない」「お湯が出ない」では困りますよね。
同時使用100%で考えることにします。
ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの瞬時給水量  ■名前 : masa  ■日付 : 08/1/11(金) 2:06  -------------------------------------------------------------------------
   一般的なトラブルは、給水以前に貯湯槽が空になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの瞬時給水量  ■名前 : カズ  ■日付 : 08/1/11(金) 10:24  -------------------------------------------------------------------------
   貯湯槽もボイラー能力も同時使用100%に対応した容量にすべきですね。
ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの瞬時給水量  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/1/11(金) 13:21  -------------------------------------------------------------------------
   >貯湯槽もボイラー能力も同時使用100%に対応した容量にすべきですね。
>ありがとうございました。

ラブホテルなんかは、貯湯槽ではなく、瞬間湯沸かし器を使うところが多くなっています。
ビジネスホテルじゃ難しいかな。

マルチ給湯器というのもあるけど。どちらにしてもすぐにお湯が使えないと、
ホテルとしては「×」ですよね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1781





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━