Page    1798
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給気と排気を外部に開放するときの距離  小僧 08/1/24(木) 17:58
   ┣Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  masa 08/1/25(金) 0:08
   ┗Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  どんちゃん 08/1/25(金) 9:03
      ┗Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  つなぎの水道屋 08/1/26(土) 0:45
         ┣Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  びびり屋 08/1/26(土) 8:53
         ┃  ┗Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  つなぎの水道屋 08/1/26(土) 10:30
         ┃     ┗Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  びびり屋 08/1/26(土) 13:27
         ┃        ┗Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  つなぎの水道屋 08/1/26(土) 17:16
         ┃           ┗Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  RIKU 08/1/27(日) 12:27
         ┃              ┗Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  つなぎの水道屋 08/1/27(日) 15:21
         ┗Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  どんちゃん 08/1/28(月) 19:45
            ┗Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  つなぎの水道屋 08/1/28(月) 20:51

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給気と排気を外部に開放するときの距離
 ■名前 : 小僧
 ■日付 : 08/1/24(木) 17:58
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。
はじめて書きます。

換気設計で給気と排気の開放部(ベンドキャップ)間の距離は“法律上”で規定はありますか?
メーカーに問い合わせたところドラフトが起きない余裕は1500だと言っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  ■名前 : masa  ■日付 : 08/1/25(金) 0:08  -------------------------------------------------------------------------
   給気ガラリと排気ガラリの離隔の判断基準は、建築物衛生では、居室の給気ガラリと、居室以外の排気ガラリの離隔距離はおおむね10m以上とするぐらいですかね。
居室の給気・排気ガラリの離隔については、建築物衛生法でも判断基準は明確ではありませんが、1.5m〜3.0m程度ではないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 08/1/25(金) 9:03  -------------------------------------------------------------------------
   ベンドキャップに限定すると、排気のVC形状で大きく変わります。
過去に実験しましたが、0.5mでもまったく問題ないケースもあれば
2mでも不可もあり。(あくまで無風時)
いろいろな形状があるのでVC形状含めて検討されてはどうですか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/1/26(土) 0:45  -------------------------------------------------------------------------
   >過去に実験しましたが、0.5mでもまったく問題ないケースもあれば
>2mでも不可もあり。(あくまで無風時)

素人ですが横から少し質問よろしいでしょうか。
両方の高さは、ほぼ、同じ高さでの話なのでしょうか。
同じような(0.5m)施工の話があるので、支障のない程度で、教えてもらえないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  ■名前 : びびり屋  ■日付 : 08/1/26(土) 8:53  -------------------------------------------------------------------------
   >両方の高さは、ほぼ、同じ高さでの話なのでしょうか。
>同じような(0.5m)施工の話があるので、支障のない程度で、教えてもらえないでしょうか。


お早うございます。
かなり前に○菱電○換気送風機技術相談センターにロ○ナイのVC
の離隔はどの程度話せば良いか問い合わせたところパイプ直径の
3倍放せばよいと(100φで300mm)言う資料を送ってきましたが???
経験的には1000程度離してショートサイクルした事もありました!
従って外気条件によりかなりの差が出てくると思われます。
先輩などからは最低でも一間(1800)程度は離せとは教えられましたが・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/1/26(土) 10:30  -------------------------------------------------------------------------
   お早う御座います。
早速の返信ありがとう御座います。

>ロ○ナイのVCの離隔はどの程度話せば良いか問い合わせたところパイプ直径の
>3倍放せばよいと(100φで300mm)言う資料を送ってきましたが???

>経験的には1000程度離してショートサイクルした事もありました!

 小出しの質問申し訳ないのですが、私の施工するものは、自然給気で(150φ)排気は340m3/h×OPaのようですが、1m程度は、最低でも離すものなのでしょうか。
 あと、意匠的には、別にして高さ違いなどは、それほど効果がないのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  ■名前 : びびり屋  ■日付 : 08/1/26(土) 13:27  -------------------------------------------------------------------------
   > 小出しの質問申し訳ないのですが、私の施工するものは、自然給気で(150φ)排気は340m3/h×OPaのようですが、1m程度は、最低でも離すものなのでしょうか。
> あと、意匠的には、別にして高さ違いなどは、それほど効果がないのでしょうか。
こんにちは。
どれだけ離せば良いか明確に答えられる方はいないのではないでしょうか?
わたくしだったら前レスにも書いたとおり自然給気でも同一面に開放
するならば先人の教えを守って最低でも1800以上は離しますし
可能で有れば極力同一面は避けて設置いたします。
ちなみに相談センターからの資料には「外壁の給排気口の位置は
大気中であり、自然の風もある事からショートサーキットの心配は
殆どありません。但し排気側から給気側に風が吹く場合にはショートサーキットの
可能性がありますので、給排気口の位置は出来るだけ離して設置して下さい」
と訳の分らない説明がして有ります。
いずれにせよ水平であれ垂直であれ外気の影響で違ってきますの極力
離して設置された方が宜しいのではと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/1/26(土) 17:16  -------------------------------------------------------------------------
   >どれだけ離せば良いか明確に答えられる方はいないのではないでしょうか?

>自然給気でも同一面に開放するならば先人の教えを守って最低でも1800以上は離しますし

>可能で有れば極力同一面は避けて設置いたします。

>いずれにせよ水平であれ垂直であれ外気の影響で違ってきますの極力
>離して設置された方が宜しいのではと思います。

市役所の方や業者の方との話の方向性がなんとなくですが、つかめた感じがします。
お忙しい中での返信、誠にありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  ■名前 : RIKU  ■日付 : 08/1/27(日) 12:27  -------------------------------------------------------------------------
   >>どれだけ離せば良いか明確に答えられる方はいないのではないでしょうか?
>
>>自然給気でも同一面に開放するならば先人の教えを守って最低でも1800以上は離しますし
>
>>可能で有れば極力同一面は避けて設置いたします。
>
>>いずれにせよ水平であれ垂直であれ外気の影響で違ってきますの極力
>>離して設置された方が宜しいのではと思います。
>
>市役所の方や業者の方との話の方向性がなんとなくですが、つかめた感じがします。

小生は、給排気口間の問題より他の設備関係例えば、排水通気口・油タンク通気口・排煙設備排気口などなど、また、建築関係例えば、窓やドアや人が来る又は居るところ(屋上でパーティ)など。さらに隣家や隣地にも配慮が必要になります。

故に給排気口は、「他の要素からの位置決め」と考えた方良いと思います。

 余談です:吸、排気口位置に屋根をお勧めします。具体方法としては、
飾り煙突を屋根に設けたりドーマー(越屋根)などを設けたりしてそれに給排気口を設置する。【建築家に提案して下さい】

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/1/27(日) 15:21  -------------------------------------------------------------------------
   >窓やドアや人が来る又は居るところ(屋上でパーティ)など。さらに隣家や隣地にも配慮が必要になります。

>故に給排気口は、「他の要素からの位置決め」と考えた方良いと思います。

いはれてみると確かに、その辺りも考慮しなければ、ならないですね。

明日から、話を少しずつ、つめていきたいと思います。返信ありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 08/1/28(月) 19:45  -------------------------------------------------------------------------
   同じ高さの場合です。
但し、VC形状はこれ、排気ファンはこれ、等の条件があります。
実験結果を基に特注VCを作りました。
詳細内容は公表できません。あしからず。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給気と排気を外部に開放するときの距離  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/1/28(月) 20:51  -------------------------------------------------------------------------
   >実験結果を基に特注VCを作りました。
>詳細内容は公表できません。あしからず。

1つ2つで話の出来るようなことでは、ないようですね。
返信ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1798





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━