 ■題名 : 各ダクト材質の板厚
 ■名前 : No.17の系譜
 ■日付 : 08/2/26(火) 11:11
 -------------------------------------------------------------------------
   亜鉛鉄板の板厚設定はわかるのですが、塩ビダクト、SUSダクト、ガルバリウムダクトの板厚設定はどういった設定でしょうか?
よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:各ダクト材質の板厚  ■名前 : hatomori  ■日付 : 08/2/26(火) 12:26  -------------------------------------------------------------------------
   塩ビダクト(低圧)
500以下3mm、501〜1000以下4mm、1001〜2000以下5mm
2000を超えるもの6mm
SUSダクト(低圧)
750以下0.5mm、751〜1500以下0.6mm
1501〜2200以下0.8mm、220を超えるもの1.0mm
ガルバリウム鋼板は亜鉛鉄板製に準じているのが普通でしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:各ダクト材質の板厚  ■名前 : No.17の系譜  ■日付 : 08/2/26(火) 16:35  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます!助かりました!m(__)m