Page    1870
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼防虫網の抵抗係数  まくん 08/5/16(金) 13:42
   ┗Re:防虫網の抵抗係数  鉄人60号 08/5/18(日) 7:14
      ┗Re:防虫網の抵抗係数  まくん 08/5/19(月) 11:06

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 防虫網の抵抗係数
 ■名前 : まくん
 ■日付 : 08/5/16(金) 13:42
 -------------------------------------------------------------------------
   防虫網の抵抗係数について、こんな式がある計算書ありました。

ζ=(1-B)/B^2

B=(1-d/L) もしくは B=(1-d/L)^2

d:網の径
L:網のピッチ

単純に開口率を計算して、ζ=1/α^2に入れているようにも見えるのですが、どうにもうまく合いません。
この式が間違っている可能性もあると思いますが、このような式をご存知の方がいたら教えてください。(できれば出典を)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防虫網の抵抗係数  ■名前 : 鉄人60号  ■日付 : 08/5/18(日) 7:14  -------------------------------------------------------------------------
   元工場設備屋です。

日本機械学会編「技術資料 管路・ダクトの流体抵抗」p110−112に
金網の抵抗係数Kとして下式が載っております。
K=C(1−β)/β^2
ここで
K=△p/(ρU^2/2)
開口比:β=(1−d/L)^2
U:流路内の平均流速
d:金網の線径
L:金網のピッチ
C=0.85
Re≧150・・・代表寸法として線径dを用いる。

最新の機械工学便覧基礎編α4、流体工学には
これと異なる、Reが絡んだ式が載っております。確認して下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防虫網の抵抗係数  ■名前 : まくん  ■日付 : 08/5/19(月) 11:06  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1870





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━