   ┗Re:排煙口の寸法について  abc 03/6/19(木) 8:12

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙口の寸法について
 ■名前 : えんまん
 ■日付 : 03/6/17(火) 21:34
 -------------------------------------------------------------------------
   天井チャンバー方式で

SMD(排煙ダンパー)を使用しますが、


SMDのサイズは、排煙口と同じく10m/s以下で決めるのか?


ダクトサイズ(20m/s以下)できめるのか??


どちらでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙口の寸法について  ■名前 : abc  ■日付 : 03/6/19(木) 8:12  -------------------------------------------------------------------------
   >天井チャンバー方式で
>
>SMD(排煙ダンパー)を使用しますが、
>
>
>SMDのサイズは、排煙口と同じく10m/s以下で決めるのか?
>
>
>ダクトサイズ(20m/s以下)できめるのか??
>
>
>どちらでしょうか?

ダクトサイズ