Page    2006
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼活魚ろ過装置について教えてください。  偽_活魚設備設計 08/10/22(水) 12:04
   ┗Re:活魚ろ過装置について教えてください。  masa 08/10/23(木) 0:29
      ┗Re:活魚ろ過装置について教えてください。  偽_活魚設備設計 08/10/29(水) 19:02
         ┗Re:活魚ろ過装置について教えてください。  masa 08/10/30(木) 0:32
            ┗Re:活魚ろ過装置について教えてください。  偽_活魚設備設計 08/11/7(金) 16:42

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 活魚ろ過装置について教えてください。
 ■名前 : 偽_活魚設備設計
 ■日付 : 08/10/22(水) 12:04
 -------------------------------------------------------------------------
   これから、水産施設の実施設計をする者です。
設計概要では
・海水取水施設用の湧水式浅井戸
・冷却殺菌加温設備
・エアーブロー
 聞き慣れない言葉がありました。
又、循環ろ過装置を設置するのですが、何ターン/時間するか分かりません。
全く経験が無く知らない事ばかりです。
ご存知の方、教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:活魚ろ過装置について教えてください。  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/23(木) 0:29  -------------------------------------------------------------------------
   ターン数は、魚種によって異なるので、発注者に問い合わせてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:活魚ろ過装置について教えてください。  ■名前 : 偽_活魚設備設計  ■日付 : 08/10/29(水) 19:02  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答有難うございました。
ということは、設計の段階で魚種毎にろ過装置が必要なのでしょうか。
1tの水槽が20程度あることから、連通管でろ過機を集約したいのですが間違っているでしょうか?
病原菌の感染等の心配は無いのでしょうか?
何分、分からない事だらけでお手数おかけしますが、ご存知でしたら教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:活魚ろ過装置について教えてください。  ■名前 : masa  ■日付 : 08/10/30(木) 0:32  -------------------------------------------------------------------------
   魚種毎にターン数が異なるので、水槽毎の流量調整が必要です。
ろ過器は共用でもかまわないと思いますが、場合によっては水温調整も必要なので、水槽の温度調整のヒーターが必要です。
病原菌感染は、養殖の場合は抗生物質・殺菌剤を投与するはずです。
海水魚の場合は、ウィルス感染の危険性は少ないですが、淡水魚はウィルス感染も考慮する必要があると思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:活魚ろ過装置について教えてください。  ■名前 : 偽_活魚設備設計  ■日付 : 08/11/7(金) 16:42  -------------------------------------------------------------------------
   返事が遅くなり、すみませんです。
循環水量の制御と水温の制御も必要があるのですね。
また教えてください、有難うございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2006





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━