 ■題名 : パッケージエアコンの制御
 ■名前 : taka
 ■日付 : 09/2/11(水) 11:03
 -------------------------------------------------------------------------
   空調設計の初心者です。
よろしくお願いいたします。
空冷式パッケージの室内機の吹出温度は
どうやって決まりますか?
室温が高くなると
室内機の吹出温度と風量はどのように変化しますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージエアコンの制御  ■名前 : N556  ■日付 : 09/2/11(水) 15:56  -------------------------------------------------------------------------
   吹出し温度は結果論です
蒸発器の温度と風量、BF(CF)の関係で決まりますが
ファン回転数とフィルターの状態、
ダクトタイプならその圧力損失で風量が変わります
風量が下がれば吹出し温度は下がります
(厳密にはそういいきれない場合があります)

蒸発器の温度は、運転要求が100%の場合、
室外機の凝縮器を通過する温度(湿度はとりあえず無視します)
及ぶび風量、(高圧側圧力に影響)
さらには循環冷媒量(定速COMPは周波数に依存、INVは回転数に依存)

さらには室内側吸い込み空気の状況

これらの複合要素の結果論です

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パッケージエアコンの制御  ■名前 : N556  ■日付 : 09/2/11(水) 15:57  -------------------------------------------------------------------------
   補足

膨張弁式の場合は開度100としての事です