 ■題名 : ビジネスホテルの給水量計算
 ■名前 : むうめう
 ■日付 : 09/3/4(水) 11:17
 -------------------------------------------------------------------------
   サブコンの工事担当者です。
ビジネスホテルを施工中ですが、受水槽が受水槽室に対し
大きすぎて納まりません。
設計計算書によると使用水量を300L/人(室)として
受水槽容量を決めています。(1日の使用量x40%)
各室の設置器具はユニットシャワー・大便器(ロータンク)・洗面器です。
300Lの根拠が分からなく、希望としては設置可能受水槽より
逆算して200Lに設定したいと思っています。
明確な根拠もしくは実績データをお持ちの方がいらっしゃいましたら
アドバイスお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの給水量計算  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/3/4(水) 12:15  -------------------------------------------------------------------------
   水槽へ入る給水量も含めて調整した方が良いですよ。
水槽サイズなんて、ピーク時に空にならなければ良いわけですから。
ただ水道局の基準もあるので協議が必要だと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの給水量計算  ■名前 : むうめう  ■日付 : 09/3/4(水) 12:23  -------------------------------------------------------------------------
   どんちゃんさん早速ありがとうございます。

設計時の水槽サイズで150Aの引き込みの事前協議は済んでいます。
150Aのままでいければ、渇水が起こることはないと思いますが
客先に根拠を求められると、返答に困ります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの給水量計算  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/3/4(水) 12:38  -------------------------------------------------------------------------
   学会基準だと最少で250Lですからね。
水道局によってはホテルだと350〜450Lなんてとこもあるし。
給水が十分で、水道局がとやかく言わない所なら、
シュミレーションを作って、渇水にならないことを
証明すれば良いのではないでしょうか。

納まらない設計をした設計事務所の見解は?
本来設計者が解決させるべき内容だと思いますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの給水量計算  ■名前 : むうめう  ■日付 : 09/3/4(水) 14:50  -------------------------------------------------------------------------
   度々回答ありがとうございます。
厳密に言うと水槽は納まるのですが、ポンプユニットの置場が
一段高いところで設定してあり、自吸式になってしまうと
各ポンプ個別でフロート弁取付になってしまいます。
今回は台数が多く、2槽にサクションを持っていくと24本必要になります。
よって水槽を小さくしてそのスペースにポンプユニットを
配置しようと考えています。
自吸式のポンプユニットでヘッダー方式を採用した経験もあるのですが
空調系補給水の場合が多く、今回のように上水で竣工後の渇水事故が
営業に大きく影響してしまう場合は、メーカーが保証する接続方法を
採用したいと考えているためです。
設計の担当者はあれこれ模索しておりますが、責任を伴うと判断が
難しいと思います。大きな声では言えませんが自社設計ですから・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの給水量計算  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/3/4(水) 19:06  -------------------------------------------------------------------------
   むうめうさんの考えで進めるが良いでしょうね。
給水管からすると受水槽はクッションタンク的な役割だけですね。

余談ですが、私が過去に井水利用した温泉ホテルを施工した時に
井水が豊富だったので受水槽を設計容量の1/3にする提案をしましたが
設計事務所が受け入れてくれませんでした。
竣工後、平日の客があまりに少なくて水質悪化し、ホテルから相談があって
3槽あった受水槽を結局1槽だけにしたことがあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの給水量計算  ■名前 : むうめう  ■日付 : 09/3/4(水) 19:13  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。

渇水しない自信はありますが、保証することはできませんよね。
実際の運用結果は遠い先の話ですが(2期工事完了は5年後位)
設置する結果は報告します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの給水量計算  ■名前 : 桂舟  ■日付 : 09/3/4(水) 13:09  -------------------------------------------------------------------------
   各水道局の設計基準を遵守されることが優先しますが、基準が無ければ下記の関係式が成り立ちます。

Vs>=Qd-Qs*T
かつ、
Qs(24-T)>=Vs
ここに
Vs:受水タンクの有効水量m3
Qd:1日の使用水量m3/d
Qs:水源からの給水能力m3/h
T:1日の平均使用時間h

建築設備設計マニュアル給排水・衛生編P29より

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの給水量計算  ■名前 : むうめう  ■日付 : 09/3/4(水) 14:52  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。

計算してみます。
ただ今回の物件はビジネスホテルと商業施設の複合ビル
の為、使用時間を決めるのが難しいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ビジネスホテルの給水量計算  ■名前 : KAZU  ■日付 : 09/3/17(火) 17:36  -------------------------------------------------------------------------
   ビジネスホテルと商業施設の複合ビルであれば、商業施設の低層階部分を水道直圧にして、受水槽容量を減らすという手も考えられると思います。
ご検討下さいませ。