Page    2134
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ブライン配管材質について  ゆずぽん 09/3/17(火) 22:03
   ┣Re:ブライン配管材質について  つゆ 09/4/7(火) 12:48
   ┣Re:ブライン配管材質について  暇人 09/4/15(水) 14:56
   ┗Re:ブライン配管材質について  beech 09/4/15(水) 15:23

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ブライン配管材質について
 ■名前 : ゆずぽん
 ■日付 : 09/3/17(火) 22:03
 -------------------------------------------------------------------------
   ブライン配管の材質について悩んでいます。
一般的に選定する材質はSGP黒かSUS304だと思うのですが、
その配管材質が選ばれる理由はなでしょうか。
その他の配管ではダメか問合せを受けていますが、
答えることができません。
どうぞよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ブライン配管材質について  ■名前 : つゆ  ■日付 : 09/4/7(火) 12:48  -------------------------------------------------------------------------
   塩ビや、塩ビライニングだと低温で割れ、高温で溶ける。
白だとメッキがはがれゴミつまりの原因に。
黒は安いけどサビが出る。
SUSは高いけど安心。
銅管は場所により、衝撃に弱い。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ブライン配管材質について  ■名前 : 暇人  ■日付 : 09/4/15(水) 14:56  -------------------------------------------------------------------------
   以前は、ブラインはSGP(白)の亜鉛分を腐食させるので、黒を使用するのが
一般的でした。(もちろんSUSでも構いません)
ブラインメーカーのカタログなどを見ていただけると分かると思いますが、
現在のブライン(エチレングリコール、プロピレングリコール)で、Znを
腐食させるようなものは無いと思います。
(多分、添加剤などがあるのでしょう)

SGP(黒)の方が安価ではありますが、試運転時に防錆材入りの水を使わなけ
ればならず、さらに(抜かなければならないので)排水処理も大変です。
私だったら試運転を考え、SGP(白)を使います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ブライン配管材質について  ■名前 : beech  ■日付 : 09/4/15(水) 15:23  -------------------------------------------------------------------------
   他の方も書かれているような理由で
私もブライン配管(プロピレングリコール)はSGP-Wを選定しています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2134





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━